TIA Kommunikation zwischen mehreren SPSen

ioStart

Level-2
Beiträge
179
Reaktionspunkte
30
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wollte mal mehrere Meinungen zum Thema einholen.
Wir projektieren derzeit eine Anlage, bei welcher 5 Maschinen untereinander Daten austauschen müssen. Nicht zeitkritisch. Bits und Zahlen.
Ich gehe mal davon aus, dass wir CPUs mit 2 Ethernetports einsetzen. 1515-2PN zum Beispiel. Bei X1 wird vermutlich der Maschineninterne Profinetkreis aufgesetzt und über X2 könnte die Verbindung zum Leitrechner und eben zu den jeweils anderen 4 Maschinen erfolgen.
Welche Art der Kommunikation ist nun eurer Meinung nach eine geeignete? OPC-UA möchten wir eigentlich nicht.
  • PUT/GET
  • Profinet I-Device
  • TSEND_C / TRCV_C
  • ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OPC-UA würde ich dir auch nicht empfehlen. Der OPC-UA-Server ist zwar extrem einfach, aber für den Client brauchst du schon einiges an Know-How.
Ausserdem ist es ziemlich langsam.

PUT / GET ist zwar einfach, aber ich mag es einfach nicht, wenn etwas quasi ungefragt Daten in meine Steuerung schreibt (PUT).

Send und Receive verwenden wir seit ewigen Zeit. Ist stabil und pflegeleicht.

Für einfache Schnittstelle verwenden wir auch schon seit Jahren I-Device.
Wenig Aufwand und einfach für jeden Instandhalter. Quasi die moderne Relaisschnittstelle :D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
i-Device erfordert natürlich, daß Du in den Slave-Projekten die GSDML-Dateien generierst und im Master einbindest. Natürlich geht auch eine Kette, d.h. alle SPSen hängen hintereinander, die in der Mitte sind also Master und Slave gleichzeitig.
Eventuell wäre auch die Kopplung über PNPN-Koppler zu prüfen, das kann etwas flexibler sein.
Send/Receive gibt es auch in der "Luxus"-Version als fertige Bibliothek von Siemens (LCom). Die läuft stabil und hat auch die gesamte Diagnose schon an Bord, die man mal brauchen könnte, um Fehler zu finden. Man muß ja nicht alles selber nochmal erfinden ...
ProfiNet-Kommunikation allgemein (i-Device, PNPN-Koppler) läuft meiner Erfahrung nach nicht über "hochintelligente" Switche, die werden meistens von der IT so eingestellt, daß sie das blocken.
 
Zurück
Oben