TIA Firmwareupdate S7-1200er

Frame

Level-1
Beiträge
71
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an alle,

wir wollten heute die Firmware einer 1200er hochrüsten.
CPU 1215C DC/DC/DC
Artikel-Nr.: 6ES7 215-1AG31-0AB0

Leider gab es dabei Probleme, da TIA das Gerät dabei immer tauschen möchte, zu einer
CPU 1215C DC/DC/DC
Artikel-Nr.: 6ES7 215-1AG40-0XB0.

Ich war mir nicht ganz sicher ob das so richtig ist, da ich die Update Datei auch "nur" von einem Kollegen bekommen habe. Habs dann also erstmal nicht durchgezogen bevor ich was entsorge :confused:.
Kann man das trotzdem so machen? Ich könnte mir vorstellen, dass die "31" und die "40" auf die entsprechenden Firmwarestände hinweisen, ist dem so? Die CPU sollte von irgendeiner V3.X auf die neueste V4.41 hochgerüstet werden.

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
 
Hallo,
laut Siemens Industry Support Seite geht die FW der 215-1AG31 nur bis V3.0.2
Die 215-1AG40 kann hingegen die V4.41

also müsstest du wenn du diese Version brauchst auch die 215-1AG40 als Hardware verwenden

Tony
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Namensvetter ;),

ja auf diese Info bin ich etwas später dann auch gestoßen, ich habe vorher immer nur nach 1215C DC/DC/DC gesucht und nicht auf die eigentliche Artikelnummer geachtet.
Trotzdem, hätte ja sein können das hier jmd. Erfahrungen damit gemacht hat und es vllt. trotzdem hätte klappen können :D bei Siemens ist ja nichts unmöglich.
 
Schau mal hier:

Der Umstieg von V3 nach V4 erfordert den Austausch der CPU-Hardware.

Für neue Anwendungen empfehlen wir SIMATIC S7-1200 CPU der Version 4.0 mit der Projektierungssoftware STEP7 Basic Version V13 einzusetzen. Bitte beachten Sie dazu auch die Hinweise insbesondere des FAQ zum Umstieg auf S7-1200 V4 (Beitrag: 82140966).

Eine Aktualisierung aller SIMATIC S7-1200 CPU V3 (CPU1211C, CPU1212C, CPU1214C und CPU1215C) auf die CPU-Firmware 4.0 ist nicht möglich.

https://support.industry.siemens.co...roduktauslauf-s7-1200-cpu-v3-0?dti=0&lc=de-CH
 
Zurück
Oben