Sonstiges 840Dsl G120 als Spindel

wirehead

Level-2
Beiträge
72
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

Ich bin dabei eine Fräse umzubauen auf eine 840Dsl mit NCU730.2PN SW 2.7.
Nun würde ich gerne einen G120C oder G120 mit CU240E PN verwenden um die Spindel (Asynchronmotor) drehzahlvariabel zu machen um ein wenig von den 18 Getriebestufen wegzukommen.
Kann ich den Umrichter an Profinet anschließen und Über die HW Adresse MD13050 DRIVE_LOGIC_ADDRESS und MD13060 Telegram 2 projektieren so das mir ein Antrieb zur Verfügung steht dem ich eine Spindel zuordnen kann?
Ich brauche lediglich ein Drehzahlsteuerung der Spindel, kein Syncronlauf oder Positionieren.

Ich könnte den G120C auch als PLC-Achse betreiben aber ich hab keine idee wie dann M03-M05 projektiert werden?
Wie kommt da Sxxxx in die PLC und wie gebe ich nen Drehzahlistwert bzw. ne Auslastung an die HMI zurück?
Auserdem wäre es nett wenn man für die Getriebeumschaltung M40-M45 und die Nahtstellensignale nutzen könnte. Habe es so verstanden das das nur geht wenn man eine Spindel projektiert.

Vieleicht habe ich auch ein Beispiel übersehen in dem ein externer Antrieb als Spindel verwendet wird.

Das Projekt ist eigentlich Privat, ich hoffe aber hierdurch mal nen bischen Praxis mit Sinumerik zu bekommen...

Gruß
Torsten
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich glaube - müsste ich auch erstmal nachschauen - unterstützt der G120 das Telegramm 1. Entweder das geht auch mit der NC oder Du baust Dir das Tel2 selbst zusammen - ist ja nur noch STW2 und ZSW2 und Drehzahlen als Doppelwort, oder kommunizierst mittels EA-Adresse - falls es bei der NC geht? Dann würde der Hocglaufgeber im Antrieb genutzt.
 
Hallo
du kannst den G120c am Profinet betreiben das auch Protokoll 2 wird vom NCK unterstützt das. Wenn der Umrichter nicht vorhanden ist kannst du die Spindel ja auch als Asynchronmotor geberlos am S120 betreiben.

Die Signale M3 M4 M5 und S werte kommen im Kanal DB an kann man dort auslesen , nur wenn eine Achse als Spindel werden die Signale in den entsprechenden Achs DB abgelegt.
Drehzahlistwert und Auslastung kann über den HMI DB19 schreiben.
 
Hab nun folgendes gemacht:

G120C mit FW 4.7.6 in über Profinet (RT) an die NCU angebunden, E und A fangen bei 270 a. (hab auch 5600 auserhalb des PAs probiert)

In der NC hab ich folgende Parameter gesetzt:

MD13050[7] DRIVE_LOGIC_ADDRESS = 270
MD13060[7] DRIVE_TELEGRAM_TYPE = 1
MD13070[7] = siehe screenshot
2020-11-01 17_45_47-HMI.png
MD13080[7] DRIVE_TYPE_DP = 2
AchsMD Spindel:
MD30110 CTRLOUT_MODULE_NR = 7
MD30120 CTRLOUT_NR = 1
MD30130 CTRLOUT_TYPE = 1
MD30200 NUM_ENCS = 0

Leider bekomme ich einen Fehler 26105 Antrieb zu Achse SP1 nicht gefunden.
Ich habe auch keine Output auf AD270 zu Umrichter.

Hat da noch jemand ne idee?

Würde die Spindel gerne als Spindel betrachen in der steuerung da das den automatischen Getriebestufenwechsel etwas einfacher macht.

Gruß
Torsten
 
Hi,

danke für den Hinweis, das hab ich wohl übersehen.
Habe das MD30110 nun angepasst. Hab dann die Fehlermeldung erhalten das MD32250 MA_RATED_OUTVAL nicht passt (war auf 0%, hab das nun auf 100% gestellt).
Der Fehler war dann weg, es bleibt leider trozdem Fehler 26105.

Kann es sein das Antiebe am Profinet nicht in den SDB eingetragen werden aus dem sich die NCK bedient?
 
Zurück