TIA Merkerbyte 0 setzen

AlexWitzig

Level-1
Beiträge
30
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

ist es möglich in TIA Merkerbytes 0 zu setzen wie in step7?

ich würde gern dies machen:

L 0;
T MB42;
T MB43;
...

oder muss ich die einzelnen Bits alle "händisch" 0 setzen?

mit

R M42.0;
R M42.1;
....

Gruß Alex
 
Natürlich ist dies auch möglich. Aber nur bei der 1500ér, da die 1200ér kein AWL kann.
Ansonsten würde ich dir empfehlen, symbolisch zu arbeiten.
 
Mit dieser ist es natürlich auch unter TIA in AWL möglich, vorausgesetzt man kann diese 300ér in TIA projektieren. Das geht nicht mit allen.
 
Notfalls könnte ein bisschen SCL Code das gleiche erledigen.

Code:
"MwTest".%b0 := 16#0;

Das erste Byte des Merkerwortes MwTest wird auf 0 geschrieben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Notfalls könnte ein bisschen SCL Code das gleiche erledigen.

Code:
"MwTest".%b0 := 16#0;
Geht nicht bei S7-300.

Der Speicherbereich der Merker kann nicht als "optimiert" eingestellt oder angesprochen werden. Von daher geht "T M..." auf die absoluten M-Adressen mit jeder CPU die auch AWL kann, also: S7-300/400/1500

Harald
 
Zurück
Oben