Step 7 S7-Routing Ethernet -> Profibus funktioniert einfach nicht

dirknico

Level-2
Beiträge
218
Reaktionspunkte
14
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

folgende Konstellation:

CPU317-2DP mit CP343-1-LEAN
Profibusnetz mit Sinamics / Micromaster
PG/PC-Schnittstelle: ACCON TeleService IE

Die Maschine liegt im irgendwo im Firmennetzwerk, Zugriff auf die CPU über PG/PC-Schnittstelle funktioniert problemlos.
Das Routing auf die Sinamics / Micromaster am Profibusnetz der Maschine geht nicht.

Habe im NetPro entsprechend der Anleitung eine PG/PC Station eingerichtet - siehe Anhang

- Welche Ethernet-Adresse bekommt die PG/PC-Station?
- Warum funktioniert das nicht?
 

Anhänge

  • Netpro.pdf
    98,5 KB · Aufrufe: 39
Routing durch eine SPS ist komplex...

Abhängig von der Hardware sowie dem zu routenden Protokoll geht manches und manches nicht.

https://support.industry.siemens.co...n=ps&o=DefaultRankingDesc&pnid=13613&lc=de-WW

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/7000978

ich vermute mal, dass das "Datensatzrouting" vom CP LEAN auf die PB-DP-Schnittstelle der CPU nicht gehn wird...

Aber lesen musst die die ganzen Supportbeiträge selber ;)

Gruß.

PS: evtl. könnte es mit einer 317-2 PN/DP ohne den CP gehen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn der S7-300 mit 317-2DP mit ein CP343-1 LEAN ausgestattet ist, warum verwendest du dann ein ACCON-NetLink ?

Verwendest du STARTER um die Sinamics / Micromaster zu programmieren ?
In STARTER gibt es eine Online Konfiguration. Was hast du dort eingestellt ?
Verwendets du in STARTER das Zugangspunkt "S7ONLINE" oder "DEVICE" ?
 
OK. Jetzt verstehe ich es auch.
"Die Maschine liegt im irgendwo im Firmennetzwerk" und mit ACCON Teleservice IE bekommt er Zugang obwohl die Router IP in SPS nicht eingetragen ist.

Beim Routing in STEP7 Classic und STARTER,
PG/PC Ethernet --(WAN)-- Router --(LAN)-- S7 PLC --(DP)-- MM
muss man die Netzwerkübergang von Ethernet nach DP manuell einstellen, obwohl das man die PG/PC in NetPro konfiguriert hat.
Die Netswerkübergang besteht von die IP Adresse von die S7 CPU, die Subnet ID die man in NetPro finden kann, und die DP von die MM.
So meine Erfahrung.

Ob es dann eine Problem gibts wenn man mittels ACCON Teleservice eine weitere Stufe in die Route hat weis ich nicht.
Ich wurde versuchen ob man Lokal (ohne ACCON Teleservice) ein Routing Verbindung über die S7 CPU bekommen kann. Wenn das geht kann man probieren ob es auch weiter entfernt mittels ACCON telesevice geht.
 
Versuche mal anstatt "ACCON Teleservice IE" einen Router-Stellvertreter und mehrere Ethernet-Netze in Dein Step7-Projekt einzubauen, und dann per "Zuordnung" des PG/PC-Objektes zu einem Ethernet dem Step7 bzw. dem STARTER mitzuteilen, über welchen ersten Router es gehen muß. Oder routet der reale Router nicht den Datenverkehr vom STARTER?

Verwendest Du überhaupt den STARTER? Da kenne ich mich nicht aus wie man den mit Routing verwendet.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welche Verbindungen hast du im ACCON-TeleService IE konfiguriert?
Welchen Port verwendet der Sinamics? Ist dieser auch in TeleService IE konfiguriert?

Wenn du "nur" auf Port 102 weiterleitest, dann ist gehts logischerweise nur an die SPS bzw. den CP.

Mach mal bitte einen Screenshot von den Einstellungen in ACCON-TeleService IE, aus dem die Zuordnungen hervorgehen.
 