Hallo,

ich hab ein Problem mit einem Siemens CP 5711 (6GK1571-1AA00).
Wenn der CP auf einen Profibus Stecker an einer CPU mit PG gesteckt wird, wird ein Teil der Profibus Teilnehmer deaktiviert bzw. die CPU meldet einen Busfehler und ein Teil der sind nicht mehr erreichbar.
Sobald der CP abgesteckt wird, ist der Profibus wieder i.O. Wenn der CP am Ende des Profibus angesteckt wird der Profibus nicht gestört.
Woran kann es liegen dass der Profibus durch das anstecken des CPs gestört wird?

Gruß Jusch
 
Stichwort: Stichleitung, schlechtes oder zu langes Profibuskabel zwischen CP5711 und CPU/Profibus, und evtl. zu viele Abschlußwiderstände aktiv
Eventuell hilft ein Busterminal für den Anschluß des Programmieradapters.
Sind auch Repeater am Profibus? Die haben eine spezielle PG-Schnittstelle, wo störungsfrei angesteckt werden kann.
Welche Baudrate hat Dein Profibus?

siehe Systemhandbuch PROFIBUS Netzhandbuch
Kapitel 3.1 Projektierung elektrischer Netze, 4.1.1 485-Repeater, 6.7 Busterminals für RS 485-Netze

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,

es sind vier Profibus Teilnehmer und der Profibus ist wie folgt aufgebaut:

HMI > ET200> SPS > ET200 Bautrate 1,5MBits

An dem HMI und der ET200 ist der Profibus Abschlusswiderstand eingeschaltet. Im Profibus sind keine Repeater verbaut und die Gesamtlänge des Profibus ist < 12m
Die Leitung von CP zur SPS ist die Standard RD485 Leitung die mit bei dem CP dabei ist und diese ist nicht länger als 3m.

Früher habe ich zur Profibus/ MPI Anbindung des PG´s immer einen NetLink-Adapter genommen (leider ist dieser defekt), der CP war schon in der Firma vorhanden und somit hab ich diesen dann genommen.

Wenn ich jetzt den CP mit dem NetLink-Adapter vergleiche, habe ich mit dem NetLink nicht diese Probleme wie mit dem CP.

Gruß Marius
 
Die Fehlerbeschreibung hört sich so an, als sei am evtl. CP eine Terminierung aktiv.
Du kannst auch kontrollieren, ob der CP vielleicht Master ist. Das sollte deaktiviert sein
 
Der CP ist nicht als Master eingestellt.
Ein Abschlusswiderstand lässt sich an dem CP nicht zu- oder abschalten.
 
Die Leitung von CP zur SPS ist die Standard RD485 Leitung die mit bei dem CP dabei ist und diese ist nicht länger als 3m.

Hast Du die Leitung schon einmal getauscht? Falls keine weitere fertige zur Hand, würde ich mal schnell mal eine machen. Tritt der Fehler eigentlich auch auf, wenn der CP nicht am PC hängt?
 