Step 7 Vergleich von Realwerten in einen bestimmten Bereich

bastler

Level-1
Beiträge
254
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich lese zwei Analogwerte von zwei PT100-Fühlern ein und skaliere entsprechend.
Nun möchte ich die beiden skalierten Werte so miteinander vergleichen, das ein Bit gesetzt wird, wenn die Werte zB mehr als 10°C auseinander sind.
Zur Realisierung bräuchte ich mal einen Denkanstoß! Weiß nicht, wie ich das anstellen soll.

MfG
bastler
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du subtrahierst den einen Wert von dem anderen und bildest von der Differenz den Absolutwert (ABS). Ist dieser dann größer 10 dann wäre das der Trigger für dein Bit.
In SCL könnte das in etwas so aussehen :
Code:
meinBit := ABS(Wert1 - Wert2) > 10.0 ;
Gruß
Larry
 