Hallo zusammen,

hat schon mal jemand im TIA einen Steuerbaustein programmiert um einen Flintec Messverstärker Fad30PN (Profinet) anzusteuern, den Istwert auszulesen, die Kalibrierung vorzunehmen?

Ich hätte dazu ein paar Fragen, wie ich am besten Steuerwort zusammenstellen und Statuswort interpretieren kann.
Vielleicht kann mir ja jemand auch einen Quellcode zur Inspiration zur Verfügung stellen.

Grüße
Jörg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte den Messverstärker schon einmal im Einsatz.
Eigentlich nicht verkehrt das Ding. Ich habe es allerdings so gelöst, dass ich nur die Rohdaten eingelesen habe und die Kalibrierung davon in der SPS gemacht habe. So hat dann irgendwann später auch noch mal jemand die Chance, daran etwas zu ändern ohne irgendein Spezialwissen zu haben.

Gruß
Larry
 
@TP_Inc: Danke für deine Mühe.
Das Beispielprogramm hatte ich schon. Es ist für Step7-Classic, was aber zweitrangig ist.
Es enthält einen leeren OB1 und eine Variablentabelle mit genau einem Eintrag. Ausserdem ist die Hardwarkonfiguration enthalten.
Also nicht wirklich ein Beispielprogramm :sad:.


@Larry Laffer: Danke für die Antwort, das hatte ich auch vor, allerdings wollte ich die Kalibrierung und Taraeinstellung über die Datenschnittstelle mit den Befehlen programmieren. Das ist aber nicht ganz einfach. Deshalb hatte ich ja auch nach einer Vorlage gefragt.
Aber so geht es auch und dein Ansatz ist wohl der einfachste Weg.
Muss das Einlesen der Rohdaten irgendwie getriggert werden oder kommen die Daten immer?
 
Die Daten kommen zyklisch über die von dir festgelegte Perepherie-Adresse ...
Du kannst hier ja auch noch (meine ich) festlegen, ob die Daten erst über einen Filter laufen sollen ...

Gruß