Hallo,

der Baustein Program_Alarm liefert eine Uhrzeit im Protokoll, die eine Stunde vorgeht. Bis jetzt war der Eingang TIMESTAMP unbeschaltet. Die Siemens Hilfe spricht ja auch von Systemzeit und Umwandlung, aber anscheinend kapiere ich es nicht ...
Habe es mit einem Ergebnis von rd_loc_t und rd_sys_t am TIMESTAMP probiert, aber da bekomme ich auch immer 1 bzw. 2(!) Stunden Vorlauf :(
Was sollte man auf TIMESTAMP schalten um eine korrekte Lokalzeit (Winter/Sommer) zu bekommen ? :confused:

TIA V15.1, TP1500

Vielen Dank,
Roman
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, an der CPU ist das eingestellt:
CPU_Uhrzeit.jpg

Das TP wird mittels globalem Bereichszeiger synchronisiert. Uhrzeit am TP stimmt, aber das TP sollte doch keinen Einfluss darauf haben, oder? Kann das jetzt nicht überprüfen, weil zuhause, aber bin mir (fast) sicher, dass das am TP auch alles richtig eingestellt ist. Die Zeitzone auf jeden Fall, automatisch Winter/Sommerzeit, hmmm.
 
Am TP ist die Zeitzone auch auf UTC +1:00 und Automatisch Winter/Sommerzeit angekreuzt. Die Uhrzeit am TP stimmt ja auch. Ich verstehe das nicht, was legt ihr denn auf TIMESTAMP :confused:

Danke
Roman
 
Am TP ist die Zeitzone auch auf UTC +1:00 und Automatisch Winter/Sommerzeit angekreuzt. Die Uhrzeit am TP stimmt ja auch. Ich verstehe das nicht, was legt ihr denn auf TIMESTAMP :confused:

Automatische Winter/Sommerzeit auf TP angekreuzt? Wo genau hast du das angekreuzt? Normalerweise kann man nur Sommerzeit entweder ein oder ausschalten. Automatisch geht da gar nix, das muss man dann selber anstossen wenn die CPU auf Sommerzeit bzw Normalzeit schaltet.
Ich mach keine Zeitstempel an Timestamp immer standard auf UTC die Anzeige zeigt es dann als Lokalzeit an.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey,
ich habe genau das gleiche Problem. Ich mach an den TimeStamp die Lokale Zeit mit Datentyp LDT dran.
Die Kommen und Gehen Zeit passt jetzt bei mir. Aber bei der Quittier Zeit bin ich 1 Stunde hinten dran.
Hat jemand eine Idee warum das so sein könnte?
Grüße
 

Anhänge

  • Meldung.PNG
    Meldung.PNG
    3,1 KB · Aufrufe: 6
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Zusammen,
ich habe den Fehler. Wie oben beschrieben habe ich habe die lokale Zeit (RD_LOC_T) dem Baustein weitergegeben.
Man muss aber
dem Baustein
die System-Zeit mitgegeben
(RD_SYS_T). Beim Panel dann noch die richtige Zeitzone einstellen.
Die Systemzeit ist dann 1 bzw. 2 Stunden hintendran, aber das Panel rechnet es dann wieder auf die lokale Zeit um.
Hoffe ich konnte helfen. Bei Fragen einfach melden.
Grüße
 
#5 Danke! Wer lesen kann ist klar im Vorteil :ROFLMAO:, da steht ja wirklich "... Sommerzeit momentan aktiv ...". Das war's. Am HMI Abgewählt, TIMESTAMP nicht beschaltet, funktioniert.
 