Step 7 CPU Anzahl Teilnehmer

Martin2XK

Level-2
Beiträge
85
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich arbeite mit der Software Step 7. Bei meinem aktuellen Projekt verwende ich eine CPU 317, 6ES7-3172EK14-0AB0.


  • Der Anschluss X1 bei MPI lässt maximal 10 Teilnehmer zu, bei DP Master sind es 24 und bei DP Slave sind es 24. X2 ist als PN mit 24 Teilnehmern möglich. Was genau heißt das? Ist damit gemeint, dass ich über Profibus maximal 14 Slaves verwenden kann?
  • In der Anleitung steht, dass ISO-on-TCP möglich sei, wenn ich aber NETPRO öffne und eine ISO on TCP Verbindung hinzufügen möchte, dann kommt die Meldung dass kein CP, Kommunikationsprozessor vorhanden sein. Wie ist das dann in der Anleitung gemeint?


https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/6ES7317-2EK14-0AB0

Gruß
Martin
 
Wo hast Du denn diese Informationen/Zahlen her?? So aus dem Zusammenhang gerissen verwirren die nur, sind vielleicht auch falsch und haben bestimmt nichts mit Deiner Aufgabe zu tun.

Z.B. Als Profibus-DP-Master können 124 DP-Slaves angeschlossen werden. Braucht man mehr dann kann man einen CP342-5 einsetzen oder eine CPU 319-3 PN/DP.
ISO-on-TCP-Verbindungen kann man in NetPro nur über IE-CP (z.B. CP343-1) projektieren. Über die CPU-interne Ethernet-Schnittstelle werden diese Verbindungen mit TCON/TSEND/TRCV programmiert.
Schau mal in die Linkliste in meiner Signatur, und auch in das da verlinkte "Kompendium".

Ganz unabhängig von der technischen Lösung, erkläre uns zunächst bitte mit einfachen Worten was genau Du tun sollst/willst. Und welche Geräte da beteiligt und wie vernetzt sind.

Harald
 
  • Der Anschluss X1 bei MPI lässt maximal 10 Teilnehmer zu, bei DP Master sind es 24 und bei DP Slave sind es 24. X2 ist als PN mit 24 Teilnehmern möglich. Was genau heißt das? Ist damit gemeint, dass ich über Profibus maximal 14 Slaves verwenden kann?

Im Datenblatt steht das so nicht drin. Kann es sein das du den Abschnitt mit den routingfähigen Verbindungen meinst? Das hat aber nix mit der Anzahl Teilnehmer zu tun.

Du kannst doch nicht irgendeinen Text zitieren und ihn dann mit zusammenhangslosen Wörtern erweitern und damit dann eine Frage formulieren.
 
Routingfähig .. ok, ich habe es falsch verstanden.

Bei meiner Frage ging es nur darum, dass ich einen bestimmten Teil der Anleitung nicht ganz verstehe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Daten die Du in #1 zitiert hast und Dein Bild in #3 passen überhaupt nicht zusammen, z.B. kommt in dem Bild die Zahl 24 gar nicht vor...
Vermutlich hast Du die "Anzahl Routing-Verbindungen" aus den technischen Daten zitiert.
Gerätehandbuch S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Technische Daten 03/2011 Seite 363
Das ist die Anzahl Verbindungen, die die CPU für PG- und OP/HMI-Funktionen zwischen verschiedenen Netzen gleichzeitig routen kann, um z.B. vom Ethernet-Netz mit Geräten am Profibus-Netz zu kommunizieren.

Harald
 
Ich verstehe das so: Das ist die Anzahl Verbindungen, die die CPU für PG- und OP/HMI-Funktionen zwischen verschiedenen Netzen gleichzeitig routen kann, um z.B. vom Ethernet-Netz mit Geräten am Profibus-Netz zu kommunizieren.

Wenn an der CPU 2 Teilnehmer (DPD Koppler) über Ethernet angeschlossen sind und es eine Ethernet Verbindung zum HMI gibt, dann können noch 21 weitere Teilnehmer, so z. B. Laptops (PG Geräte) über Ethernet verbunden werden, oder 20 weitere PG Geräte und 2 Verbindungen über HMI. (so sieht das aktuelle Projekt aus: 2 mal Koppler, 1 mal HMI, 2 PG Geräte)

In der HW Konfiguration gibt es auch die Möglichkeit eine IP Adresse für Routing zu vergeben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ist ein "DPD Koppler"? Ein "DP/DP-Koppler" kann nicht an Ethernet angeschlossen werden.

Deine CPU 317 kann max 32 Verbindungen (über Ethernet + Profibus oder MPI) gleichzeitig. Davon max 31 PG-Verbindungen, max 31 OP/HMI-Verbindungen, 16 IE-Verbindungen (ISO-on-TCP, TCP, UDP per TCON/TSEND/TRCV) + 16 S7-Verbindungen (PUT(GET/BSEND/...) Zusätzlich können bis zu 124 DP-Slaves an Profibus vorhanden sein und bis zu 128 Profinet-IO-Devices am Profinet. siehe das Gerätehandbuch technische Daten

In der HW Konfiguration gibt es auch die Möglichkeit eine IP Adresse für Routing zu vergeben.
Du meinst wohl die Einstellung "Router verwenden"? Da wird die IP-Adresse für das Standard-Gateway eingestellt, falls Teilnehmer von außerhalb des IP-Bereiches mit der 317 kommunizieren wollen. PS: das hat nichts mit dem S7-Routing durch die CPU zu tun.

Harald
 
Zuletzt bearbeitet: