TIA Problem beim Online-Zugriff über INSYS ECR - Router

Berako

Level-2
Beiträge
37
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo in die Runde, ich schildere mal mein Problem, vielleicht hat einer von Euch eine Lösung.

Ich habe zwei Anlagen in Spanien bei einem Kunden. In beiden Hauptschaltschränken sitzen INSYS ECR-LW300-LTE-Router mit jeweils eine SIM-Karte.
Ich gehen über einen Sophos SSL VPN-Client online. Das funktionierte jetzt schon ein paar Wochen sehr gut. Doch auf einmal komme ich auf einer der
Anlagen nicht mehr online. Die VPN-Vebindung steht, ich kann die Router und die CPU in beiden Anlagen anpingen und die Antwortzeiten bin bei beiden
Anlagen auch ziemlich gleich, 150-200ms. Ich kann mich auf auch auf das WEB-Interface der Router einwählen. Sie alles ganz normal aus. Wenn ich das
erweiterte Online verbinden aufrufen findet er auch die CPU. Doch die Verbindung scheitert dann. Verbinde ich mich nicht auf die CPU sondern z.b. auf
den Frequenzumrichter G120C klappt die Onlineverbindung und ich kann mir alles ansehen.
Die Verbindung zur zweiten Anlage funktioniert dagegen einwandfrei, mit den selben Einstellungen in der Online-Verbindung. Ich hab mal ein paar Screenshots
gemacht und hänge sie an. Die 192.168.x.200 Adressen sind die ECR-Router. Die 192.168.0.1 ist die CPU die ich nicht richtig verbinden kann und
die 192.168.2.50 ist die CPU bei der es funktioniert. In der Verbindung zwischen VPN-Client und Router hängt noch der Connectivity Service von Deltalogic.
Die SIM-Karten sind online die Verbindungen stehen, daran kann es eigentlich nicht liegen.

Gruß Bernd
 

Anhänge

  • 2020-11-20_07-46-04.jpg
    2020-11-20_07-46-04.jpg
    132,1 KB · Aufrufe: 11
  • 2020-11-20_07-58-18.jpg
    2020-11-20_07-58-18.jpg
    511,4 KB · Aufrufe: 14
  • 2020-11-20_07-43-26.jpg
    2020-11-20_07-43-26.jpg
    131,3 KB · Aufrufe: 7
  • 2020-11-20_07-42-27.jpg
    2020-11-20_07-42-27.jpg
    337,2 KB · Aufrufe: 9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Sven, ja ich war und bin im Kontakt mit dem Deltalogic Support. Konnten mir nicht wirklich weiter helfen. Aber komischerweise geht es jetzt auf einmal wieder. Keine Ahnung warum.

Danke für Deine Antwort.

Gruß Bernd
 
Zurück
Oben