Ich verwende die Sensoren EP10428203.
Ich erhalte sogar tatsächlich ein Lebenszeichen in Form einer zyklischen Übertragung des gemessenden Lichtwerts. Jedoch kann ich nicht differenzieren von welchem Sensor der Status kommt, da der Baustein diese Information nicht zur Vefügung stellt.
Falls es bei dir schon an der Adressvergabe scheitert, hängst du am selben Punkt wie ich vor ein paar Wochen.
Du kannst am Dali-Bus 64 Aktoren und zusätzlich 64 Sensoren betreiben. Diese werden unterschiedlich angesprochen!
Dazu musst du an den Bausteinen
DaliDevChgAddr
DaliDeviceScan
DaliDevIdentify
DaliDevQueryAddr
am Eingang "DEV_TYPE" statt einer "1" eine "2" eintragen.
das habe ich temporär so gelöst:
Unbenannt.PNG
Bookmarks