bei mir ist seit dem Update TIA V15 Step7 Upd5 kein einziger Adapter bzw. keine Schnittstelle mehr in der Systemsteuerung PG/PC Schnittstelle vorhanden.
Windows 10 (2004)

Reparaturinstallation hat nichts gebracht...
C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data -> löschen hat auch nichts gebracht!
im Shell als Admin mit s7epaimp64x.exe hab ich auch ausgeführt.. leider das gleiche!

Hat noch jemand eine Idee wie man die PG/PC Schnittstelle INITIALISIEREN kann

DANKE
 
Zuletzt bearbeitet:
klingt nach inkompatibler Windows Version

schau mal ob die S7 Dos Dienste sauber laufen
Danke hat geholfen nachdem ich jetzt
  • mein TIA neuinstalliert habe,
  • den Ordner C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data gelöscht habe und s7epaim64x.exe ausgeführt habe
  • 50 Forenthreads gelesen habe (in denen lustigerweise immer ChristophD beteiligt war)
und all das nichts gebracht hat kam jetzt endlich die Lösung von ChristophD :
  1. Suchleiste: Dienste eingeben
  2. runterscrollen zu S7 Dos
  3. alle S7 Dos Dienste von deaktiviert auf automatisch stellen und starten
 