Ich hab eine generelle Frage. Wir haben bei einer Bestandsanlage bei einem Kunden die Wartung und Erweiterung übernommen. Verbaut ist eine CPU315-2 PN/DP. An der DP/MPI Schnittstelle hängen 3 Panels. Zwei OP77 und ein MP277 10'' Touch. Die Schnittstelle der CPU ist in der Hardwarekonfiguration auf DP konfiguriert. Ich finde unter erreichbare Teilnehmer die 2 OPs. Das MP277 ist separat über WinCC flexible programmiert/konfiguriert. Wenn ich da rein schaue finde ich in der Grafik angehängte Konfiguration, die aus meiner Sicht Unsinnig und nicht Stimmig ist.
Am Panel folgende Konfiguration:
Ist das denkbar, dass das Panel mit konfigurierter MPI-Schnittstelle und 1,5MBaut (was MPI ja gar nicht kann) funktioniert?
Weil laufen tut die Anlage. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich den richtigen/aktuellen Softwarestand vom Kunden bekommen habe. PLC-seitig passt es, da hab ich on - off - Vergleich gemacht.
Am Panel folgende Konfiguration:
Ist das denkbar, dass das Panel mit konfigurierter MPI-Schnittstelle und 1,5MBaut (was MPI ja gar nicht kann) funktioniert?
Weil laufen tut die Anlage. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich den richtigen/aktuellen Softwarestand vom Kunden bekommen habe. PLC-seitig passt es, da hab ich on - off - Vergleich gemacht.