Step 7 Ist das Möglich? CPU315-2 PN/DP - MP277 10'' Touch

gochtel

Level-1
Beiträge
100
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab eine generelle Frage. Wir haben bei einer Bestandsanlage bei einem Kunden die Wartung und Erweiterung übernommen. Verbaut ist eine CPU315-2 PN/DP. An der DP/MPI Schnittstelle hängen 3 Panels. Zwei OP77 und ein MP277 10'' Touch. Die Schnittstelle der CPU ist in der Hardwarekonfiguration auf DP konfiguriert. Ich finde unter erreichbare Teilnehmer die 2 OPs. Das MP277 ist separat über WinCC flexible programmiert/konfiguriert. Wenn ich da rein schaue finde ich in der Grafik angehängte Konfiguration, die aus meiner Sicht Unsinnig und nicht Stimmig ist.

Verbindung_MP277.jpg

Am Panel folgende Konfiguration:

S7-Transfer_Settings.jpgS7_Transfer_MPI.jpg

Ist das denkbar, dass das Panel mit konfigurierter MPI-Schnittstelle und 1,5MBaut (was MPI ja gar nicht kann) funktioniert?
Weil laufen tut die Anlage. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich den richtigen/aktuellen Softwarestand vom Kunden bekommen habe. PLC-seitig passt es, da hab ich on - off - Vergleich gemacht.
 
ok, dann war ich auf dem Holzweg. Ich hab MPI nur mit 187,5 kBaut in Erinnerung. Aber trotzdem passt es nicht zusammen. Panel und CPU-Konfig MPI <=> PB-DP
Achja und JA Panel funktioniert. Die Anlage läuft seit 2010 wir erweitern sie jetzt und optimieren.
 
Moin gochtel,

An der DP/MPI Schnittstelle hängen 3 Panels. Zwei OP77 und ein MP277 10'' Touch.

und es ist sicher, dass alle drei Panels an der MPI/DP-Schnittstelle hägen? Welche Teilnehmer finden sich den unter PG/PC-Schnittstelle einstellen?

Passt der Schaltplan zur Realität? Sind beide Schnittstellen der Steuerung verwendet worden?

VG

MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das, was du auf dem HMI fotografiert hast, sind nur die Einstellungen zum Transferieren des Projekts PG -> HMI. Das muss nicht zwingend der gleiche Weg sein, mit dem das HMI mit der SPS kommuniziert.
 
Moin TheLevel,

Das, was du auf dem HMI fotografiert hast, sind nur die Einstellungen zum Transferieren des Projekts PG -> HMI. Das muss nicht zwingend der gleiche Weg sein, mit dem das HMI mit der SPS kommuniziert.

das stimmt, aber die Einstellung in WinCC flexible muss schon der Weg sein, über den das Panel mit der SPS kommuniziert.

VG

MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das stimmt, aber die Einstellung in WinCC flexible muss schon der Weg sein, über den das Panel mit der SPS kommuniziert.
Auch richtig - hier könnte es aber einen unterschied zwischen dem vorhandenen WinCC flexible Projekt und dem, was auf dem HMI läuft, geben.

Ich finde unter erreichbare Teilnehmer die 2 OPs.
Mal ne dumme Frage: hast du mal mit einer anderen Adresse vom PG aus gesucht? Nicht, dass das MP277 zufällig genau die gleiche Adresse hat wie dein PG und deswegen nicht gefunden wird?
 
Wenn du/ihr nicht sicher seit, ob das WinCC Projekt aktuell ist, dann solltet ihr vor den ersten Änderungen auf jeden mal
eine Sicherung ziehen ( Steuerung sichern, alle Panel per ProSave sichern ( oder beim MP277 per SD Karte )).
 
Da er das Panel unter erreichbare Teilnehmer nicht sieht und zudem noch dieser Umstand mit Profibus / MPI, würde ich zuerst einmal schauen
ob dieses Panel wirklich an der besagten CPU hängt.

Oder habt ihr dies schon gemacht?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Expansion slot = 0 und Rack = 0 stimmt auch nicht.
Für ein S7-300 muss es immer Slot = 2 sein.
In Beitrag #4 schreibst du dass das Panel funktioniert mit diese Einstellung.
Das verstehe ich einfach nicht.

Wenn man ein Teilnehmer an den DP Netzt hängt der nicht in die Busparameter berüchsigtigt wurde, dann kann es zu Busstörungen führen. Im einfachsten Fall ist die Online Verbindung von den MP277 nicht stabil.
Ich wurde ein integrierte Projekt erstellen. Dann werden die Schnittstellen gecheckt und die DP Busparameter korrekt berechnet.

Warum ist der MP277 nicht auf Ethernet ? 315-2PN/DP und MP277 haben beide schöne leistungsstärke Ethernet Schnittstellen.
 
nein das ist die kommunikation zwischen panel und cpu. die einstellungen zum transfer findet man unter transfer und nicht wie in den bilder s7-transfer-settings.
 
Das, was du auf dem HMI fotografiert hast, sind nur die Einstellungen zum Transferieren des Projekts PG -> HMI. Das muss nicht zwingend der gleiche Weg sein, mit dem das HMI mit der SPS kommuniziert.


nein das ist die kommunikation zwischen panel und cpu. die einstellungen zum transfer findet man unter transfer und nicht wie in den bilder s7-transfer-settings. der post gehörte dazu :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin gochtel,



und es ist sicher, dass alle drei Panels an der MPI/DP-Schnittstelle hägen? Welche Teilnehmer finden sich den unter PG/PC-Schnittstelle einstellen?

Passt der Schaltplan zur Realität? Sind beide Schnittstellen der Steuerung verwendet worden?

VG

MFreiberger

Unter erreichbaren Teilnehmer finde ich alle konfigurierten Teilnehmer. Es gibt nur eine Schnittstelle (kombinierte MPI/DP-Schnittstelle) welche in der Hardwarekonfig der CPU auf DP eingestellt ist. Die 2.Schnittstelle ist die Ethernet Schnittstelle, welche nur zum einspielen genutzt wurde. Ja es hängen alle drei Panel dran, incl noch 1 IM-Baugruppe und 4 Festo-Ventilinseln mit DP-Anschluß. Es gibt keinen Schaltplan. Zumindest keinen Busplan. Wir versuchen dort grad Ordnung rein zu bringen.
 
Wenn du/ihr nicht sicher seit, ob das WinCC Projekt aktuell ist, dann solltet ihr vor den ersten Änderungen auf jeden mal
eine Sicherung ziehen ( Steuerung sichern, alle Panel per ProSave sichern ( oder beim MP277 per SD Karte )).

Die Software stimmt, denk ich. Die Hardware konfiguration am Panel passt zu der im Projekt, welches ich habe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da er das Panel unter erreichbare Teilnehmer nicht sieht und zudem noch dieser Umstand mit Profibus / MPI, würde ich zuerst einmal schauen
ob dieses Panel wirklich an der besagten CPU hängt.

Oder habt ihr dies schon gemacht?


Ich finde alle Panel. Hab nicht im Blick gehabt, dass das OP277 mit Adresse 1 am Bus hängt. Alle Teinehmer sind über erreichbare Teilnehmer sichtbar. Und auch Hardwaretechnisch hängen die da dran. Für mich ist einfach extrem verwunderlich, dass das in dieser Konstellation überhaupt funktioniert. Denn ja, es funktioniert.
 
Das Expansion slot = 0 und Rack = 0 stimmt auch nicht.
Für ein S7-300 muss es immer Slot = 2 sein.
In Beitrag #4 schreibst du dass das Panel funktioniert mit diese Einstellung.
Das verstehe ich einfach nicht.

Wenn man ein Teilnehmer an den DP Netzt hängt der nicht in die Busparameter berüchsigtigt wurde, dann kann es zu Busstörungen führen. Im einfachsten Fall ist die Online Verbindung von den MP277 nicht stabil.
Ich wurde ein integrierte Projekt erstellen. Dann werden die Schnittstellen gecheckt und die DP Busparameter korrekt berechnet.

Warum ist der MP277 nicht auf Ethernet ? 315-2PN/DP und MP277 haben beide schöne leistungsstärke Ethernet Schnittstellen.


Wir haben die Anlage übernommen. Der Errichter ist eine andere Firma. Mir ist auch etwas schleierhaft, wie das funktionieren kann. Aber es funktioniert, das ist sicher!
 
Ich würde behaupten, Du hast NICHT das aktuelle MP277-Projekt. Mit "Expansion slot = 0" kann die HMI-Verbindung MP277 zu SPS nicht funktionieren.