Hallo S5-Programmierer,

Ich möchte aus einem FB einen FX machen. Welche Unterschiede gibt es zwischen einem FB und einem FX?? ..und was ist dabei zu beachten. Das eigentliche Problem ist, dass in meiner Steuerung alle freien FB schon verwendet sind. (115U CPU945 ohne Eprom).

Grüße Andreas.




PS: Speziell geht es darum einen FB zu einem FX kopieren (FB 12 --> FX12) Wie geht das?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

im Handbuch zur 945 ist im Kapitel 7, Seite 13 - 17 u. A. folgendes beschrieben:

Bei der CPU 945 können Sie zusätzliche FX-Bausteine nutzen. FX-Bausteine können Sie wie die FB-Bausteine programmieren und bearbeiten.

Der Aufruf eines Funktionsbausteins setzt sich zusammen aus:
  • Aufrufanweisung
    • SPA FBx absoluter Aufruf des FBx (SPringe Absolut...)
    • BA FXa absoluter Aufruf des FXa
    • SPB FBx Aufruf des FBx, nur wenn VKE=1 (SPringe Bedingt...)
    • BAB FXa Aufruf des FXa, wenn VKE=1
Zusätzliche Informationen zum Thema "Indiziertes Aufschlagen eines FX" findest Du in der Ergänzung zum Handbuch der 945.

Gruss,
Jörg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein direktes Kopieren geht nicht, da es sich um verschiedene Bausteinarten handelt.
Du kannst aber die Netzwerke einzeln vom einen Baustein in den anderen kopieren.

Gruss Harti
 
Blödsinn

Hallo,

Harti schrieb:
Ein direktes Kopieren geht nicht, da es sich um verschiedene Bausteinarten handelt.

Absoluter Quatsch, direktes Kopieren funktioniert in diesem Fall in STEP 5 ohne Probleme, da es sich in diesem Fall um "gleiche" Bausteinarten handelt.
Anwahl in "Bausteine übertragen", Übertragen "von Programmdatei" und "nach Programmdatei" anwählen. Unter "Baustein FBxxx" nach "Baustein FXxxx" anwählen und "Übertragen" anklicken... Voila, dat jeht janz jutt, oder nicht??

Harti schrieb:
Du kannst aber die Netzwerke einzeln vom einen Baustein in den anderen kopieren.
Ich wäre Dir sehr verbunden, wenn Du mir das in STEP 5 doch einmal vorführen könntest. Aber das hat sich ja schon erledigt, siehe oben...

Gruss

Question_mark
 
Zuletzt bearbeitet:
Problemlösung gefunden

Mit dem S5-Programm PG95 hat es nicht funktioniert. Habe dann Step5 von Siemens genutzt. und Baustein FB nach FX kopiert. Hat funktioniert. FX ist nur eine Erweiterung, sonst ist die Struktur gleich (Kopf, Kommentar etc.)

Vielen Dank für Eure Mithilfe.

:)Wenn Maurer so mauern wie Programmierer programmieren, würde es keine Häuser mehr geben...:)
 