TIA OPC UA Client mit PLC Sim testen

xxsosax

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

Ich sitze im Moment an meiner Bachelorarbeit, welche eine fehlerhaft OPC UA Kommunikation beinhaltet und bin daher auch blutiger Anfänger was SPS angeht.

Aufgrund von Corona kann ich aber leider nicht direkt an der Anlage arbeiten, sondern muss versuchen es theoretisch zu lösen...

Ich arbeite mit TIA V15

Nun habe ich mich in TIA mit PLC Sim weitesgehend eingearbeitet und würde nun gerne mit OPC UA eine Verbindung zwischen Client und Server aufbauen.

Dazu meine Frage:

Ist es möglich an einem Rechner sowohol PLC Sim als auch einen anderen OPC Client zu steueren, und diese dann miteinander kommunizieren zu lassen?

Falls dies schoneinmal jemand getan hat, bin ich über jegliche Hilfe Dankbar.


Vielen Dank
 
Moin xxsosax,

mit welcher CPU (Firmware) wärst Du konfrontiert, wenn Du wieder an die Anlage dran könntest?

Wie schon geschrieben, kann PLCSIM kein OPC UA.


Ist es möglich an einem Rechner sowohol PLC Sim als auch einen anderen OPC Client zu steueren, und diese dann miteinander kommunizieren zu lassen?

üblicherweise sollte die Steuerung (hier: PLCSIM) keinen Client, sonderen eine Server abbilden. Als Test-Client bietet sich (wie DMA geschrieben hat) der UAExpert an. Bei Unified-Automation bekommst Du auch einen Server.
Aber das hilft alles nichts, wenn der Server mehr Funktionen oder Leistung zur Verfügung stellt, als Du nachher auf der echten Steuerung zur Verfügung hast.

VG

MFreiberger
 
Danke für die Infos

PLC Sim advanced ist vorhanden. Als CPUs sind in der Anlage mehrer CPU 1512SP F-1 PN verbaut.

Auch sollten zu der Anlage Clients vorhanden sein, jedoch kann ich aufgrund Corona da im moment nicht ran und da fehlt mir auch die Vorstellung was da wie vorhanden ist. Deshalb wollte ich nun erstmal ganz allgemein ein eigenes Testprogramm schreiben und Daten über OPC UA austauschen, bevor ich dann an das Programm der Anlage selbst rangeh.

Dafür werde ich dann jetzt erstmals UAExpert verwenden

Ich danke euch
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin xxsosax,

verstehe. Was die PLCSIM Adv. kann weiß ich leider nicht.

Mit der 1512 kannst Du eine Lizenz "small" verwenden. Leider finde ich auf die schnelle nicht, wie viel Knoten damit für die Kommunikation definiert werden können.

Interessant ist ja, wie Du welche Daten abrufen willst?

Mögliche Funktionen:
- read/write
- registered read/write
- subscription

Das hat massiven Einfluß auf die Performance!

Willst Du Methoden verwenden?
Ab TIA V17 soll der OPC UA - Server der 1500er auch Alarme übertragen können...
Historische Daten wird es naturgemäß von einem SPS-basierten OPC UA - server nicht geben.

VG

MFreiberger
 
Zurück
Oben