Hallo zusammen, ich hab da mal eine Frage. Bei uns im Unternehmen sind die Maschinen nicht vernetzt. Jetzt habe ich die Aufgabe bekommen ein Konzept auszuarbeiten, welches uns im ersten Step ermöglicht Zustände der Anlagen anzuzeigen und zu überwachen. Im zweiten Step soll es möglich sein mit unserem SAP Daten auszutauschen. Ich habe jetzt ein wenig gegoogelt, und OPC UA scheint als Kommunikation am besten geeignet zu sein. Jetzt komme ich zu meinen Problem die Anlagen haben teilweise die gleichen IP Adressen im Profinet also kann ich die Anlagen ja nicht direkt über einen Switch verbinden. Bei den S7 1500 habe ich ja meistens 2 Ports da könnte ich ja ein separates Netz einstellen aber was mache ich bei einer S7 1200 die nur einen Port hat muss ich da ein separate Schnittstelle verbauen? Die Visualisierung würde ich gerne mit node red basteln. Ich hoffe Ihr könntet meinen Ausführungen folgen und habt ein paar Tipps für mich.
 
IP Adressen lassen sich ja grundsätzlich ändern. Ist eigentlich kein großer Akt...
Oder habt ihr die Software nicht und keinen Kontakt zum Hersteller ?

Bei den 1500er musst Du aufpassen: Die können nicht alle auf allen Ports OPC UA !!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Doch den Kontakt bzw. Software habe ich. Wenn ich die Adressen ändere, dann habe ich ja jeden PN Teilnehmer im ich nenne es mal "OPC Netz" ich fände es ja deutlich übersichtlicher wenn ich das Profinet und OPC Netz trennen könnte so das nur die OPC Server im OPC Netz sind.
 
Hab ich noch nie eingesetzt, aber bis jetzt geht es ja nur darum ein Konzept auszuarbeiten. Gateway hört sich gut an hast Du Erfahrungen mit bestimmten gesammelt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also OPC-UA ist sicherlich eine vernünftige Lösung.
Aber bei der nativen Anbindung an eine S7-1500 musst du dir klar sein, dass die Anbindung recht langsam sein kann.
Erst ab CPU 1515 sind vernünftige Abtastraten möglich. Ganz speziell wenn du auch Daten AN die Steuerung übertragen willst.
Daher ist die Anbindung über Gateways mit eigenen OPC-UA-Server eine gute Lösung.
Auch in Hinblick auf Themen wie Netzwerktrennung und Security.
Ganz interessant sind auch Gateways mit integriertem Node RED.
Gerade wenn man Daten wandeln oder auch von mehreren Stationen verknüpfen muß / will.
Du kannst z.B. ja mal einen Blick auf das IoT-Gateway von Insevis werfen.
https://www.insevis.com/products/s7-iiot-industry-4-0/

Gruß
Blockmove
 