Step 7 Wichtig bitte um Hilfe F-Bausteine/Module sind auf Fehler

Dayajin91

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag Leute habe folgendes Problem,
Habe eine Anlage mit 1 Master und zwei Slave Baugruppen die jeweils zwei F Baugruppen enthalten erst haben alle F-Bausteine Fehler angezeigt mit Rotem Maulschluessel, jetzt nur noch bei zwei Modulen von der sps F-dq 6es7136-6db00-0ca0 mit dem Fehler Versorgungsspannung fehlt und einmal f-di 6es7148-4fa00-0ab0 Fehler Diskrepanzfehler angezeigt wird weis einfach nicht mehr weiter hab alles ueberprueft Bauteile sind richtig programmiert haben die neueste Firmware drauf sind richtig verdrahtet und angeschlossen
Vielleicht weiss ja jemand von euch weiter was ich noch machen kann danke schoen Mal im voraus.
 
hier ein beispiel, NW 1 ist Ack via das TouchPanel, NW 2 ist das Depasivieren von die F-Pereferie.
 

Anhänge

  • ACK_GL.JPG
    ACK_GL.JPG
    38,8 KB · Aufrufe: 49
... und einmal f-di 6es7148-4fa00-0ab0 Fehler Diskrepanzfehler angezeigt wird ...
Ich tippe mal darauf, dass dieses F-Programm nicht vom TE stammt und das es erstmal in Ordnung ist.
Demnach wäre mein Aufhänger der Diskrepanzfehler - dieser besagt, dass auf der F-DI-Karte mindestens ein Sensor / Schalter 2-kanalig angeschlossen ist. Und bei diesem Sensor ist der Zustand nicht wie erwartet. Hier hängt es jetzt natürlich von der weiteren Parametrierung der Karte ab - es könnte Äquivalenz angewählt sein - dann müßten beide Kanäle des Sensors das gleiche Signal (innerhalb der vorgewählten Zeit) haben. Es könnte aber auch Antivalenz angewählt sein - dann müßten beide Kanälen unterschiedliche Signale habe (auch hier gilt natürlich das Zeitfenster). An dieser Stelle solltest du erstmal schauen. Ich tippe (Glaskugel ...8)) darauf, dass von einem Schalter die Verbindungsleitung defekt ist - oder der Schalter selbst.
Oder ... wie alt ist diese "Anlage" ? Vielleicht ist der Programmierer mit der Wahl der Diskrepanzzeit auch ein wenig kleinlich umgegangen und der mechanische Schalter ist ein bisschen schlapp geworden mit der Zeit.
Mehr fällt mir dazu erstmal nicht ein ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
beim S7-Classic ist es einfach:
in die HW-Config gehen - auf online schalten - und dann aufs Modul gehen. dann steht unten was (mehr oder weniger genau) los ist.

Ob es im TIA auch so einfach ist, weiss ich nicht.

P.S. "weiss" schreibt man tatsächlich mit ss. der hinweis mit einem s.
 
Auch wenn wirklich die Diskrepanzzeit nicht passen sollte, darf man an
F-Parametern oder auch Programm nur Fummeln, wenn man weiß was
man tut.

Sehr gerne tritt dieser Fehler auf wenn man Türenschalter hat die Kontakt
behaftet sind.
 