Hallo Zusammen :)

ich habe ein vermutliches leichtes Problem wo ich keine Lösungsidee finde ;)


Ich habe eine kleine S7-300 mit eine handvoll Ein- und Ausgängen.

Wenn ein Eingang kommt lasse ich 2 Ausgänge kommen (1x Hupe und 1x Störungslicht).
Wenn über einen Taster quittiert wird erlischt die Hupe.
Das Licht erlischt erst wenn die Störung ebenfalls behoben ist.

So nun mein Problem:
Störung A steht an und wurde quittiert = Hupe aus, Licht an.
Störung B kommt... jetzt soll die Hupe wieder angehen...
Wie mach ich das? :D

Danke im Voraus
 
Je nachdem wie viele Störungen es sind kannst du die Hupe einfach mit einem ODER und einer FLANKE bei jeder Störung setzen lassen. Mit Quit wird die Hupe wieder zurückgesetzt.
 
Zuletzt bearbeitet:
NeNe,
erst pro Störung eine Flanke, dann die Flanken über ODER gesammelt den Hupenspeicher setzen.
Reset erfolgt dann mit einem dynamisierten Taster oä.
 