Servus zusammen,

nachdem ich mir die PROG Schnittstelle des CP 1430 im Eifer des Gefechts kurzgeschlossen habe, konnte ich die Karte wieder heile löten.

Zumindest dachte ich das.

Ich finde keine Beschreibung des CP als PDF o.Ä., weiß jemand von euch, was die LED-Reihenfolge bedeutet? Programm noch nicht vollständig oder doch HW defekt?

Danke vorab und einen guten Start in die Woche!

https://www.youtube.com/watch?v=S4OFmDhkDX8
 
Hallo,

schreib doch bitte mal die MLFB Nummer hier rein. Dann kann ich dir vieleicht etwas besser helfen.
Spontan sieht das für mich so aus als würde der CP immer wieder neu Starten

Tony
 
Okay,
also versuch mal folgende Schritte:


  1. CP und CPU mit den Betriebsartenschalter auf STOP stellen.
  2. CP auf RUN stellen --> Es sollten RUN und STOP gleichzeitig leuchten
  3. CPU auf RUN stellen --> dein CP sollte nach durchlaufen des Anlauf OB´s auf der CPU in RUN gehen und da auch bleiben.

Wenn das nicht funktioniert dann würde ich dir empfehlen deine projektierungs Daten mit hilfe des COM Pakets nochmal in den CP zu übertragen.

Tony
 
Irgendwas ist da faul. Wenn ich mit dem NCM COM Paket v2.07 die Daten via "OFFLINE FD" oder "ONLINE CP" in den CP schreiben will, habe ich manchmal Verbindungsabbrüche bzw. er fängt an, zu übertragen und bricht dann doch mittendrin ab.

Selbst wenn es mir gelingt, alles zu übertragen, kann ich den Zustand wie in meinem Video nicht mehr reproduzieren. Der CP bleibt mit Stellung RUN immer auf Dauerleuchten der roten + grünen LED (Status "not synchronized")

So langsam glaube ich, dass die Siemens-Anleitung nicht korrekt geschrieben ist und ich neben dem OB21/OB22 auch noch den OB20 benötige. Naja, ich warte mal ab, bis der TF CP geliefert wird, dann kann ich ISO nochmal versuchen.

Danke trotzdem für die extrem schnelle Hilfe, ein echtes Aushängeschild dieses Forums ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es lag tatsächlich an der defekten CP1430 Hardware. Es scheint genau so zu sein wie Tony es beschreibt: der CP startet aufgrund interner Schäden immer wieder neu. Kein Fehler meinerseits im Programm bezgl. Anlauf-OBs o.Ä...

Sobald ich den neuen CP 1430 TF eingebaut hatte, lief alles wie erwartet. Leider nur über ISO, aber besser als nix!

Um diese Inhalte anzuzeigen, benötigen wir die Zustimmung zum Setzen von Drittanbieter-Cookies.
Für weitere Informationen siehe die Seite Verwendung von Cookies.
 