Datenaustausch SPS<->PC

Olafius

Level-1
Beiträge
26
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Wo ich gerade dabei bin noch ne Frage.
Muß aus einer kleinen Anlage (Palettenkontrolle) die Daten über Fehleranzahl und Fehlerart event. auch Anlagenzustand zur Auswertung an einen PC übertragen. Es handelt sich dabei um max. 20 Datensätzen die jeweils nur aus Zahlen (INT/DINT) bestehen.
Was genau brauche ich dazu, wenn ich das ganze auch am PC darstellen will. Denke mal in Exel.

Gruß
Olaf
 
über winCCflex geht es auf jeden fall..

Hallo,

über winccflex geht es wunderbar. Du kannst ein skript schreiben , das eine exceldatei erzeugt (oder eine vorhandene) öffnet, und direkt in die excel-zeilen schreiben. musst halt eine flexible runtime mit 128 var und nen CP für den Rechner (am besten MPI) kaufen.
Wenn Du dich mit OPC auskennst, kannste auch ein C+ oder VB-Programm auf dem PC laufen lassen, welches als OPC-Client die Variablen der SPS empfängt. Ist auf jeden Fall komplizierter. Und musst auch nen OPC-Server kaufen.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kenne mich damit leider überhaupt nicht aus, das es das erste Mal ist, das ich so etwas anwende.
Der Kunde vor Ort hat, denke ich mal, nix in der Richtung. Es müßte also alles neu gemacht werden an Komponenten und Kabeln etc.
Ob sich das wegen ein paar Daten lohnt.
Ich bin leider auch in einer eher kleinen Firma und habe daher noch nicht einmal mit WinCC gearbeitet.:)
Kenne das vom Hörensagen. Aber man will ja schließlich nicht ganz dumm
sterben.:)

Gruß

Olaf
 
so trivial is das nicht...

Naja,

das kann ich natürlich auch nicht sagen, ob dem kunden das die sache wert ist. aber einen pc braucht er ohnehin, schnittstellenkarte auch. WinCC-Flex Runtime, Excel-Lizenz und Projektierung dazu, so 4-5000€ wären wohl fällig.
Problem ist, das Du wahrscheinlich keine Engeneering-Version von WinCCflex hast. Die zu erwerben, wäre nur sinnvoll, wenn man sie öfters gebraucht. Macht Ihr keine OP's oder so?


Keine Angst vor WinCC flex, ist von der Bedienung (inzwischen)unproblematisch, wenn es in S7 integriert ist.
 
Was hast du denn in der Anlage, S7, MPI, Profibus, Ethernet ?
Man kann (siehe oben) einen OPC-Server verwenden (Demos gibts z.Bsp. bei Deltalogic u.anderen Herstellern.), Prodave von Siemens oder eine freie Bibliothek wie libnodave (suche mal unter libnodave im Forum). Dazu gibts hier im Forum auch schon diverse Beiträge, inkl. Codebeispielen für Excel etc. Wenn du dir das nicht zutraust, weil du noch nie mit so etwas gearbeitest hast, kann dir evtl. auch jemand diesen Teil der Arbeit abnehmen. (Was das kostet, könnt ihr ja dann besprechen :rolleyes: ).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Wo ich gerade dabei bin noch ne Frage.
Muß aus einer kleinen Anlage (Palettenkontrolle) die Daten über Fehleranzahl und Fehlerart event. auch Anlagenzustand zur Auswertung an einen PC übertragen. Es handelt sich dabei um max. 20 Datensätzen die jeweils nur aus Zahlen (INT/DINT) bestehen.
Was genau brauche ich dazu, wenn ich das ganze auch am PC darstellen will. Denke mal in Exel.

Gruß
Olaf
Wenn es nur um die Übertragung der Daten auf den PC und speichern im Excel-Format geht, lohnt es sich auf jeden Fall, mal einen Blick auf ACCON-S7-EasyLog http://www.deltalogic.de/software/aglink/easylog.htm zu werfen. Was soll sonst noch wie dargestellt werden.
 
@mertens

Geht auch preiswerter, PC, MPI-Adapter (z.Bsp. Ethernet, USB), Libnodave und z.Bsp. Delphiprogramm inkl. Datenbank bzw. Textdatei, wie auch immer gewünscht.
 
Wie gesagt mit einer solchen Anwendung kenne ich mich noch gar nicht aus.
In der Anlage ist eine CPU 315-DP mit ein paar weiteren Profibus Teilnehmern.

Werde mich aber mal schlau machen müssen und mich nochmal mit dem Kunden kurzschliessen.
Danke auf jedenfall für die Antworten.

Gruß
Olaf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@mertens

Geht auch preiswerter, PC, MPI-Adapter (z.Bsp. Ethernet, USB), Libnodave und z.Bsp. Delphiprogramm inkl. Datenbank bzw. Textdatei, wie auch immer gewünscht.
Bei Libnodave sind als Beispiel für VB eh Makro für Excel dabei. Die bräuchte man nur anzupassen, also kein Delphiprogramm nötig
 
Zurück
Oben