Hallo zusammen,

vorab: Ich habe ein paar Suchanfragen gestartet zum Thema CPU/Hardware Konfigurieren/Planen/Projektieren.. Leider hat die Suche hier nichts ausgespuckt.

Ich hätte eine Frage zum Thema "Wie wählt ihr eine CPU aus?"

Angenommen ihr erhaltet ein Lastenheft oder einen Auftrag vom Chef, eine Steuerung zu planen. Die Hardware ist mir klar, welche Komponenten ich benötige etc. Leider fehlt mir die Erfahrung, sagen zu können "Meine CPU muss das und das können, um den Anforderungen gerecht zu werden" oder "Die hat zu wenig Speicher da wirds eng für das Vorhaben".

Darf ich die Profis unter euch fragen, wie ihr an so ein Thema rangeht?

Freundliche Grüße :)
 
Also bei mir ist es so, dass wir generell z.B. nur 3 verschiedene Steuerungen aus dem Portfolio nutzen, alleine schon wegen der
Ersatzteilehaltung. Aufgrund unserer Erfahrung wissen wir dann schon, für welches Projekt wir welche CPU nutzen müssen um
vernünftige Zykluszeiten zu erhalten. Also wir schauen uns die Anlagengröße an, Anzahl der E / A, Funktionalität der Anlage,
Anzahl der dezentralen Teilnehmer, wird noch Profibus benötigt...

Den Speicherbedarf deines Programmes kannst du in TIA ermitteln:
https://support.industry.siemens.co...ic-s7-1200-s7-1500-abschätzen-?dti=0&lc=de-DE
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also bei mir ist es so, dass wir generell z.B. nur 3 verschiedene Steuerungen aus dem Portfolio nutzen, alleine schon wegen der
Ersatzteilehaltung. Aufgrund unserer Erfahrung wissen wir dann schon, für welches Projekt wir welche CPU nutzen müssen um
vernünftige Zykluszeiten zu erhalten. Also wir schauen uns die Anlagengröße an, Anzahl der E / A, Funktionalität der Anlage,
Anzahl der dezentralen Teilnehmer, wird noch Profibus benötigt...

Das ist bei uns auch so. Wobei wir beispielsweise in unserer Werknorm vorgeben, dass Lieferanten nicht in die Versuchung kommen abgekündigte Bauteile/Software zu verkaufen. Die Entwicklung steht einfach nicht. Ich verstehe, es ist also eher "Erfahrungssache", wenn ich sage ich habe X Profibus/Profinet Teilnehmer, X E/A Signale usw usw..


Stimmt, danke für den Link. Hab ich mir schonmal gespeichert. Ich werde bei vergangen Projekten einmal reinsehen, was da so steht.
 
Auswahl einer CPU ist letztlich wirklich Erfahrungssache.
Klar kann man sich an zurückliegenden Projekten orientieren, aber manchmal täuscht man sich trotzdem.
 

Dafür muß das Programm aber fertig sein.
Artucov steht ja im Moment erst einmal vor dem Pflichtenheft und hat noch nix.

Also bei mir ist es eigentlich eher immer eine Kombination aus Fakten und Bauch:
Erst einmal alle Fakten zusammenstellen, die für die CPU notwendig sind, als da z.B. wären: Schnittstellen, Speichermedien, Geschwindigkeiten, notwendige spezielle Anschaltbaugruppen, Kommunikationsprotokolle, Größe des Prozeßabbilds.

Damit fliegen dann oft schon mal einige CPUen aus der engeren Wahl.

Der Rest ist dann Bauchgefühl (wie aufwändig wird das Programm = wie groß wird es), Preise (kostet die größere nur ein paar € mehr?) und obige Begründung: welche CPU wird sonst eingesetzt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Antworten.

Dafür muß das Programm aber fertig sein.
Artucov steht ja im Moment erst einmal vor dem Pflichtenheft und hat noch nix.

Also ich könnte einmal folgende Infos raushauen, vielleicht könnte jemand sein Bauchgefühl oder seine Gedanken bei der Sache einmal schriftlich verfassen, was er sich dabei überlegen würde:

- Eine Baugruppe mit ner 300er CPU + ca. 170 E/A
- Eine Unterstation ET200SP + ca 90 E/A
- Eine Unterstation ET200SP + ca 105 E/A

Hinzu kommt eine PC Station mit WinCC Professional, Zwei Comfort Panels mit 19" und 3 Festo Ventilinseln mit ca. 100 Ventilen gesamt. 9 Frequenzumrichter, sollte alles über Profinet realsiert werden. Ich hatte als "Platzhalter" mal ne CPU 314-2 PN/DP in der Hardware, ein bekannter Programmierer meinte da wirds relativ eng.

Nur wie eng :confused:
 

Die 314 PN/DP ist eine Kompaktbaugruppe mit integrierten E/A. Mit dieser hast du ein Problem.
Falls sie dir nicht reichen sollte ( Zykluszeit zu groß ), dann gibt es keine CPU oberhalb mehr ( also mit mehr Leistung ).
Ich würde dir raten, keine Kompakt CPU zu nutzen da du eh relativ viele E/A´s hast und einige E/A Baugruppen benötigst.

Dann kannst du, wenn du z.B. merkst dass dir eine 315 PN/DP nicht reicht, innerhalb von 10 Minuten auf eine 317 PN/DP umstellen
( Programm CPU tauschen, Hardware tauschen, Programm neu laden => fertig ).


PS:
Warum eine 300ér CPU?
Warum keine 1500ér. Die kommt dich doch im Endeffekt günstiger ( Profinet immer dabei, mehr Leistung für weniger Geld... )
 
PS:
Warum eine 300ér CPU?
Warum keine 1500ér. Die kommt dich doch im Endeffekt günstiger ( Profinet immer dabei, mehr Leistung für weniger Geld... )

Uiuiui... Wenn man die Wartezeit vom TIA-Porteil einrechnet, kommt die 1500er bestimmt nicht günstiger...
Also ich würd wenn ich die Wahl hätte auch ne 300er nehmen.

Bei der Anlagengröße auf jeden FAll ne S7-315-2PN/DP

6ES7315-2EH14-0AB0
SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, Zentralbaugruppe mit 384 KByte Arbeitsspeicher, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS Ethernet PROFINET, mit 2 Port Switch, Micro Memory Card erforderlich

Ansonsten schau ich bei der Auswahl auch auf die Anzahl und Typ der Schnittstellen... Gibts Kopplung zu nem Leitsystem, notwendige Netztrennungen usw....

Gruß.
 
Wenn man die Möglichkeit hat ein S7-300 einzusetzen, wurde ich auch ET200S anstatt ET200SP einsetzen.
ET200SP ist gegenüber ET200S ein Rücktritt.

Mit ungf. 500 E/A insgesammt plus 5 FUs wurde ich nach ein 317-2PN/DP tendieren.

Danke für die Info, ich hab die mal wegen dem Preis ausgewählt, wir haben die hier im Einsatz und ich bin persönlich recht zufrieden, die Platzeinsparung is halt recht gut.
 
Hallo

wenn man sich in der 300er bewegt. ist auch eine CPU-T von uns einsetzbar.

1 MB RAM und niedrige Zykluszeiten reichen auch für größere EA.

Dazu sind wir deutlich günstiger.
 