Hallo.

Ich habe einen Stückzähler mit dem ich eine Stanze ansteuern kann wie oft diese das Stanzen wiederholen soll.
Parallel dazu werden dann die gestanzten Teile mit einem Pneumatikventil ausgestoßen aus dem Material.
Nun möchte ich nach dem 1. Mal Umschalten von Hand auf Automatik, dass der Ausstoßer erst nach dem 3 Mal Stanzen kommt wegen dem Vorlauf.
Habe dazu INRange benutzt.
Soweit so gut.
Jetzt soll aber nach dem Rücksetzen des Zählers auf 0 und immer noch in Automatik der Ausstoßer sofort wieder funktionieren.
D.h.Das ganze soll nur 1 Mal gesetzt werden wenn von Hand auf Automatik umgeschaltet wird.
Wie kann ich denn dies verwirklichen?
Hoffe es ist etwas plausibel beschrieben
 
Nun möchte ich nach dem 1. Mal Umschalten von Hand auf Automatik, dass der Ausstoßer erst nach dem 3 Mal Stanzen kommt wegen dem Vorlauf. ...
Für die PusteUnterdrückung einen eigenen RückwärtsZähler spendieren. Wenn der Zählerstand > 0 ist, dann Unterdrücken.
Diesen Zähler mit jedem StanzVorgang um 1 herunterzählen.
Mit dem Umschalten von Hand auf Automatik diesen Zähler mit 3 vorbesetzen.
Mit Rücksetzen des bisherigen Stückzählers - sofern in Automatik - den PusteUnterdrückungsZähler ebenfalls rücksetzen bzw. mit 0 vorbesetzen.

Was Du allerdings mit "nach dem 1. Mal Umschalten von Hand auf Automatik" meinst, verstehe ich nicht. Erstes Mal nach welchem Ereignis?
Das klingt so, als bräuchtest Du dafür noch einen dritten Zähler.

PS:
Wirst Du die Stanze selbst bedienen oder musst Du noch eine Anleitung für einen Bediener schreiben?
Fang doch mit dem Schreiben der BedienAnleitung an, dann stolperst Du dabei schon darüber, wenn der geplante Ablauf sich nicht in Worte fassen lässt.
Automatische Abläufe mögen recht angenehm sein, es sei denn, sie sind nicht zu verstehen bzw. vorauszusehen. ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für die PusteUnterdrückung einen eigenen RückwärtsZähler spendieren. Wenn der Zählerstand > 0 ist, dann Unterdrücken.
Diesen Zähler mit jedem StanzVorgang um 1 herunterzählen.
Mit dem Umschalten von Hand auf Automatik diesen Zähler mit 3 vorbesetzen.
genau. versuche ich mal
Danke.


Was Du allerdings mit "nach dem 1. Mal Umschalten von Hand auf Automatik" meinst, verstehe ich nicht.
Also ich richte alles ein, dann schalte ich auf Automatik um.
So war es gemeint
 
Also ich richte alles ein, dann schalte ich auf Automatik um.
So war es gemeint

Und was ist, wenn zwischendurch ein Handeingriff stattfindet und der Werker wieder auf Automatik schaltet? Könnte das eine Auswirkung haben mit der Zählerei? Oder werden sowieso nach jedem Handeingriff die bis dato gestanzten Teile entfernt?

-chris
 
Und was ist, wenn zwischendurch ein Handeingriff stattfindet und der Werker wieder auf Automatik schaltet? Könnte das eine Auswirkung haben mit der Zählerei? Oder werden sowieso nach jedem Handeingriff die bis dato gestanzten Teile entfernt?

-chris
Das sind so die Überlegungen--- was ist wenn...
Darum ist es nicht sooo einfach
 