Moin,

ich habe hier eine Schaltanlage in der alle Einschübe mit UMC100.3 von ABB ausgerüstet werden. Also so etwas wie SIMOCODE.
Die Anbindung erfolgt über Profinet mittels PNQ22. Die PNQ22 sitzen im Kabelanschlussraum. An einem PNQ22 sind 4 Einschübe angebunden und die Profinet Verbindung zur CPU.

Hat jemand so etwas schon einmal projektiert? Den PNQ22 bekomme ich angelegt. Aber die UMC100.3 inklusive EA Adressen, kann ich nicht anlegen. Ich bin für jede Idee dankbar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

Danke für deine Antwort. Ich habe die GSDML Datei direkt von unser lokalen ABB Niederlassung bekommen. In diesem Projekt verwenden wir TIA 15.1. Nachdem ich die Datei installiert habe, taucht dann irgendwo der PNQ in der Hardware auf. Die UMC nicht. Ist das bei dir anders.
 
Moin,
Danke für deine Antwort. Ich habe die GSDML Datei direkt von unser lokalen ABB Niederlassung bekommen. In diesem Projekt verwenden wir TIA 15.1. Nachdem ich die Datei installiert habe, taucht dann irgendwo der PNQ in der Hardware auf. Die UMC nicht. Ist das bei dir anders.
Die UMCs werden dann als Module in die PNQ gesteckt.
Das Bild ist jetzt aus 15.1 (mit der GSDML aus meinem obigen Beitrag). Welche Version etc. hast du von den ABB-Jungs denn bekommen?
Was die zig Bytes EA dann im einzelnen bedeuten, soll dann wiederum wohl im UMC Handbuch stehen.
PNQ.jpg
 
Ja, da habe ich mich etwas blöd angestellt. Diese Einstellung habe ich heute dann auch gefunden. Damit läuft es im wesentlichen auch. Leider klappt das nicht bei den Adressen >I12.0. Warum auch immer.

Was ich aber so richtig nervig finde:
Bei bestimmten Signalen, z.B. Thermistor, wird in der S7-1500 ein Diagnosealarm ausgelöst. Was soll das? Die sollen einfach das Bit in der Kopplung setzen und gut ist. Natürlich weiß keiner, ob man diese Funktionalität abschalten kann.
 