Hallo zusammen,

folgendes Konstrukt:

OP270:
Rezeptur angelegt und Datensätze inkl Variablen angelegt

CPU312 IFM sollte eine Rezeptur komplett abarbeiten d.h. alle Datenzätze nacheinader abarbeiten.

Übertragung eines Datensatzes auf ein DB funktioniert aber den umgekehrten Weg muß ich einrichten, sprich die Steuerung sollte sich die Datensätze in Reihenfolge 1-n selbern abholen.

Habe leider hierzu nichts im Forum, Literatur oder Hilfe gefunden, vielleicht habe ich auch falsch gesucht :(

Über einen Tip oder Hinweis wäre ich dankbar und bedanke mich im Voraus:-D

Gruß eini
 
Hallo,

ich hoffe ist vielelicht hilfreich. Ansonsten einfach überlesen.

Ich habe es immer mit 2 Wegen gemacht, also 1. oder 2.

1. Die Rezepte in eine xls Datei abgelegt und von dort auf die Steuerung.

2. Die Werte in einen DB schrieben und die Visualisierung kanna uf den DB zugreiffen. Auf der Visualisierung selbst nichts gespeichert sondern gleich in den DB gearbeitet.

Hoffe hilft dir
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Suche im Forum unter dem Stichwort "Steuerungsauftrag", damit sollten
doch auch von der CPU aus Rezepte abzuholen sein.
Ich arbeite ohne Rezepte aud dem TP, die "Rezepte" liegen gleich in
Datenbausteinen auf der CPU und können so vom TP und von der SPS
ohne "Sondermaßnahmen" bearbeitet werden. Das jeweils aktive bzw. zu
bearbeitende "Rezept" wird dazu vom Datenbaustein in einen Edit-Bereich
kopiert und nach der Bearbeitung zurückgeschrieben.
 
Danke estma,

nee, schreiben in einen DB oder direkt in die Steuerung ist nicht machbar weil sich eben die Anzahlen der Datensätze in einer Rezeptur vom Bediener aus ändern.

Bsp. er ruft Rezeptur auf, er generiert einen neuen Datensatz und legt die Werte für die Variablen die ich vorher geschrieben habe fest. Je nach Produkt gibt es 5-15 Datensätze. Die SPS sollte nun die Varaiblen aus den entsprechenden Datensätzen abfragen und verarbeiten, wenn fertig dann die nächsten Variablen aus dem nächsten Datensatz usw. Datensätze werden mit Zeitlänge begrenzt.

Zur Software: ich arbeite mit WinCC flex 2005 und Simatic 5.3

Gruß eini
 
dafür gibt es doch die funktionen
'Datensatz_DAT_nach_SPS' und 'Datensatz_SPS_nach_DAT'

oder verstehe ich hier was falsch?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nee, Du verstehst schon richtig, aber die Funktionen gehen vom OP aus, sprich per Aufruf über zb. einen Softkey. Ich brauche es aber andersherum, quasi die S7 muß selbern aus dem OP Datensatz lesen.
Müßte über einen Script gehen nur habe ich (noch) keine Ahnung wie:(

gruß eini
 
Hallo,
siehe Beitrag von Ralle.
Informiere dich über die Steuerungsaufträge, speziell Nr. 69 und 70. Die ermöglichen das Rezepturhandling von der Steuerung aus. Der Steuerungsauftrag 70 schreibt den Datensatz in die Steuerung.
Es gibt da ein Handbuch zum Download bei SIEMENS:
BHB_flexible_Komm_T1_d.pdf und BHB_flexible_Komm_T2_d.pdf, weiß aber den Link gerade nicht. In Teil 1 ist es auf den Seiten 61, 62, 63 beschrieben.
Gruß Andre
 
Danke für den Hinweis, ich habe die HB runtergeladen und muß sie erstmal nach Antworten durchsuchen.:-D

gruß eini
 
Hallo,
siehe Beitrag von Ralle.
Es gibt da ein Handbuch zum Download bei SIEMENS:
BHB_flexible_Komm_T1_d.pdf und BHB_flexible_Komm_T2_d.pdf, weiß aber den Link gerade nicht. In Teil 1 ist es auf den Seiten 61, 62, 63 beschrieben.
Gruß Andre

Kann mir einer helfen: Wo finde ich denn diese beiden Handbücher? Kann
die bei Siemens nicht finden.
Ich möchte gerne einzelne Datensätze aus einem Rezept von der
Steuerung aus bearbeiten. Mein Problem ist noch, das ich überhaupt
nicht weiß was man unter Steuerungsaufträge versteht, und wie man
die projektiert :(. (SFC, andere Systembausteine :confused: ). Kann man das in
zwei, drei Stichpunkten erklären?
Ich hoffe das die oben erwähnten Handbücher weiterhelfen.
(Ich verwende Simatic 5.4, S7-315-2DP, OP177B)

Gruß Harry
 
Hi eini..

rezepturdatenverwaltung ist/war doch schon im OP5 enthalten !
( Das funktionierte einwandfrei S5/135U/Profibus ...)

so wurden "Datensätze" vom Anwender ausgewählt, konnten bei entsprechenden rechten angepasst werden usw...

Da ich heute Visualisierung verwende (z.B. VISAM) entfällt die OP Lösung..
 