Step 5 Rezept(Daten) von OP 396 speichern, Diskette ersetzen

RPC-VK

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

es geht um eine S5-115 CPU an der ein OP 396 ist. Die Maschineneinstellungen werden mit einem Diskettenkasten über das OP gespeichert. Es gibt immer öfter Lese- oder Schreibprobleme mit den verwendeten DD-Disketten, jede Produktumstellung ist ein Glücksspiel.
Der Kasten übersetzt wohl die serielle Übertragung vom OP in "Disketten-Befehle"

Welche Möglichkeit gibt es nun zumindest die Datensicherung von den Disketten weg zubekommen? Ein komplettes Retrofit (CPU+I/O+HMI) der Maschine ist zur Zeit keine Option

Gruß
VK
 
Was ist das denn für ein Diskettenlaufwerk, 3 1/2 oder 5 1/4 Zoll?
Ein 3,5" DD Diskettenlaufwerk eingebaut in eine Diskettenstation von CAN Computeranwendungen welche das Übertragungsprotokoll "C5>Code, Endekennung CR-LF-CR-LF" verwendet. So steht es in der Siemens Bedienungsanleitung fürs OP 396.
Ich dachte zuerst auch den Gotek emulator rein und gut, nur leider klappt das nicht. Die Jumper für DS0 und DS1 und Diskchange am Gotek habe ich bereits durch probiert.

Nun bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit die Maschinendaten zu sichern ohne die komplette Steuerung zu tauschen. Bei jedem Produktwechsel die Datenbausteine mit dem Laptop und der Programmiersoftware auslesen scheidet auch aus.
 
Was für eine Formatierung haben denn deine Disketten? Ist das evtl. das Siemens PCM Format? Kannst du die Disketten an einem normalen Rechner mit dem entsprechenden Laufwerk auslesen?

Hast du mal auf eBay geschaut, man findet dort noch teilweise original verpackte 3 1/2 Zoll Laufwerke.
 
Welche Formatierung die Disketten genau haben kann ich nicht sagen, an einem Windows PC sind sie nicht lesbar. Lesekopf reinigen kann ich mal probieren.
Neues Diskettenlaufwerk werden wir nicht mehr probieren. Beim nächsten Umbau/Produktwechsel werde ich das mit dem reinigen und auch dem Gotek nochmal probieren.

Am besten möchte die Produktion weg von den Disketten, aber die Steuerung nicht tauschen. Mit den S5-LAN Adaptern ist es ja möglich ein aktuelles HMI anzuschließen. Damit sollte dann ein speichern auf USb-Stick möglich sein. Was ist dabei zu beachten? Es werden ein paar Datenbausteine der S5 gespeichert bzw. gelesen. Reicht da ein Basic oder muss es ein Comfort HMI sein?
TIA V15 Prof. und WinCC flex 2008 und "S5 für Windows" von IBH ist vorhanden
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
an einem Windows PC sind sie nicht lesbar.
Dann wird es wohl das Siemens CPM Format sein. Da wird der Gotek ebenso wenig funktionieren.


. Mit den S5-LAN Adaptern ist es ja möglich ein aktuelles HMI anzuschließen. Damit sollte dann ein speichern auf USb-Stick möglich sein. Was ist dabei zu beachten? Es werden ein paar Datenbausteine der S5 gespeichert bzw. gelesen. Reicht da ein Basic oder muss es ein Comfort HMI sein?
TIA V15 Prof. und WinCC flex 2008 und "S5 für Windows" von IBH ist vorhanden

Ich würde mich an deiner Stelle an PI wenden und deinen Fall schildern. Die helfen dir kompetent, schnell und zuverlässig:
https://www.process-informatik.de/?lang=de_
 