Welches Problem meint Du? Das automatische Schliessen nach 10 s geöffnet oder das Blinken?
Habe mal versucht, die Aufgabenstellung mit der LOGO! umzusetzen und bin dabei über zwei Formulierungen gestolpert:
Nichts leichter als das, ABER, was ist mit dem direkten Umschalten von Schliessen auf Öffnen???
Will uns dieser Satz suggerieren, dass ein direktes Umschalten von Schliessen in Öffnen nicht zulässig sein soll?
Falls ja, dann ist dies ein wichtiges Merkmal, das man nicht so beiläufig erwähnen und rätselhaft verschleiern darf!!
Gerade beim Schliessen macht es Sinn, ein direktes Umschalten zu erlauben, nämlich wenigstens dann, wenn die DruckLeiste anspricht.
Merkwürdig finde ich auch:
Beim Öffnen auch? Na gut, kann man vielleicht verstehen, wenn man sich vorstellt, dass man die DruckLeiste in Reichweite hat während die anderen BetätigungsElemente sich ausser Reichweite befinden und man dringend das Tor stoppen möchte.
ABER, soll verhindert werden, dass man das Tor öffnen kann, wenn die DruckLeiste angesprochen hat? Das kann ja wohl nicht wahr sein.
In meiner LOGO!-Variante ist ein direktes Umschalten von Öffnen in Schliessen UND von Schliessen in Öffnen möglich.
Spricht die DruckLeiste an, so wird gestoppt (wie gefordert) und ein Öffnen ist im TippBetrieb möglich, ein Schliessen jedoch nicht.
Gegenüber der Aufgabenstellung habe ich noch als optionale "Zugabe" hinzugefügt:
1. die Leuchte leuchtet mit Dauerlicht, solange die StoppTaste betätigt wird (kann man als "LampenTest" interpretieren).
2. die Leuchte blinkt schnell, wenn
2a. die Druckleiste eine Berührung meldet oder wenn
2b. beide Endschalter gleichzeitig ein "AngefahrenSein" melden.
Anhang anzeigen 53059
Anhang anzeigen 53060 <===<<< nach dem Herunterladen '.pdf' entfernen!