Step 5 Siemens S5 Steuerung hat einen Fehler auf den DI/DO Karten

bier1903

Level-2
Beiträge
135
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine S5, die seit Jahren ihren Dienst an einer Etikettiermaschine macht, letzte Woche ist sie aber leider während der Produktion ausgestiegen.

Seit dem sind auf den beiden kombinierten Input/Output Karten Fehler drauf, bzw. es leuchtet das F.

Ich habe schon die Anschlussraks mit den Kabeln von den Karten abgezogen, leider leuchtet immernoch alles.
Wenn ich eine der Karten entferne leuchtet bei der anderen die noch geteckt ist auch das F.
Die Masse Verbindung vom Netzteil der Aktoren und vom Netzteil der CPU habe ich schon auf Durchgang gemessen.
Das Netzteil der CPU Bringt 23,7V.
Das Netzteil der Aktoren ca. 28 V

Leider habe ih so eine kombinierte Input/Output Karte nicht da, habe nur normel IN und Out Karten. Wenn ich hier eine Stecke reine Input Karte Stecke, was macht dann eine S5 CPU? Zerlegt es das Programm? Die PINS der karten sehen auch gut aus.

Habe ein PG mit STEP 5 Software habe ich, suchen aber gerade noch das Kabel:D

Weißt jemand wie ich die Fehler wegbekomme?

Danke für Eure Hilfe.
WhatsApp Image 2021-02-21 at 20.53.17.jpgWhatsApp Image 2021-02-21 at 20.53.05.jpgWhatsApp Image 2021-02-21 at 20.53.05(1).jpg
 
Laut Handbuch bedeutet die F-Led "L+ / M Unterbrechung".
Hast du die Spannungsversorgung direkt an der Karte geprüft?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

auch wenn die die Frontsteckermit den Kabel abgezogen habe kommt noch der Fehler, daher dachte ich es kommt von der Spannungsversorgung über den Bus.
Wenn dei Frontstecker mit den Kabeln eingesteckt sind ist zwischen 1 und 20 0V, bei beiden Karten.


WhatsApp Image 2021-02-21 at 21.46.52.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na wenn zwischen 1 und 20 0v anliegen, dann fehlt dir die Spannungsversorgung. Wenn du den Frontstecker abziehst, ist der Fehler natürlich auch da, weil die Spannungsversorgung die ja über den Frontstecker kommt, fehlt....
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

für die Versorgung der Ein und Ausgänge war eine Sicherung defekt, jetzt liegt zwischen 1-20 wieder 24V an.

Was aber leider nicht funktioniert sind die Ausgänge der SPS, die Eingänge leuchten, wenn die entsprechenden Taster gedrück werden aber die Ausgänge nicht.

Ich habe eine PG mit Step 5 V 7.23 und würde gerne über ein Kabel das Programm aus der CPU mit EPROM laden. Leider habe ich noch nie mit STEP 5 gearbeitet, nur TIA und Step7.

Könnte mir jemand eine kurze Anleitung geben, wie ich das mache oder kennt jemand eine ANleitung von SIemens, habe schon gegooglet, aber ncihts gefunden.

Danke
 
Aber wenn man es mal logisch angeht.

Die 24V Sicherung ist ja nicht ohne Grund geflogen. Ich vermute mal irgendeinen Defekt ( Sensor oder was du da auch immer verbaut hast )
und das dem SPS Programm z.B. ein Eingang fehlt.

Ich würde den Schaltplan nehmen, die Funktion jedes Eingangs prüfen und schauen welche Eingänge nicht kommen, welche eigentlich kommen sollten.
Evtl. einen kompletten Test aller Eingänge durchführen....

Vielleicht hast du z.B. Feuchtigkeit in einem Türschalter usw...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, nur wenn z.B. die Maschine seither hochgefahren ist, musste man den Notaus quittieren, dies wurde über eine blinkende Lampe signalisiert, die auch am Ausgang der SPS geblinkt hat.
Dieses Signal kommt aber nicht bzw. jeder andere Ausgang funktioniert nicht.

Aber wir werden die Eingänge testen.
 
Habt ihr den Run/Stop Schalter Mal von Run auf Stop und wieder auf Ein gestellt? Ich schätze, dass die S5 einfach noch im Fehlermode festhängt und dies danach erledigt ist...

Ein EPROM steckt ja, also sollte das Programm imho noch vorhanden sein. Solange die SPS sowieso nicht stromlos war, sollte es auch nicht weg sein.

Aber die ausgelöste Sicherung wird ihren Grund haben, sollte man nicht vernachlässigen.
 
Zurück
Oben