Hallo zusammen,

ich möchte mit einer Analog-Eingangsbaugruppe eine Temperatur mit einem PT100 Fühler messen. Laut Handbuch der Baugruppe müssen die Kanäle 1 und 3 dabei deaktiviert sein.

Heißt das, dass wenn ich diese Kanäle mit Eingangswörtern belege, diese mir für die Programmierung gar nichts bringen? Also dass nur die Eingangswörter auf den anderen beiden Kanälen (0 und 2) relevant sind?

Hat da jemand Erfahrungen? Aus dem Handbuch bin ich nicht schlau geworden.

Gruß
 
Wenn man wüsste welche Analog-Baugruppe Du hast, dann könnte man Dir die entsprechende Stelle im Gerätehandbuch vorlesen. ;) Da wir das nicht wissen, musst Du leider selber nachschauen.

Bei der Analogeingabebaugruppe SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0) steht z.B.:
Hinweis
  • Bei "Widerstandsmessung" gibt es nur einen Kanal pro Gruppe. Der "2." Kanal der Gruppe wird jeweils zur Stromeinprägung (IC) genutzt. Beim Zugriff auf den "1." Kanal der Gruppe erhält man den Messwert. Der "2." Kanal der Gruppe ist mit dem Überlaufwert "7FFFH" vorbelegt.

PS: sorry, falsche Baugruppe zitiert. Schau ins Handbuch Deiner Baugruppe. Ist da aber vermutlich genauso.

Harald
 
Wenn du an dieser Karte 3 oder 4 Leiter Widerstandsgeber anschließt, dann muss man Kanal 1 und 3 deaktivieren.
Dies ist in diesem Anschlussbild gut erkennbar.

Heißt das, dass wenn ich diese Kanäle mit Eingangswörtern belege, diese mir für die Programmierung gar nichts bringen?
In dem Falle natürlich nicht. Was willst du dort denn anklemmen? Diese Klemmen wären ja durch den 3/4 Leiter Anschluss schon belegt?

PT.jpg
 
Vielleicht noch eins: Worin besteht denn der Unterschied zwischen einem 4-Leiter und einem 3-Leiter Messfühler? Laut deinem geposteten Bild hat doch auch der 3-Leiteranschluss 4 Leitungen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielleicht noch eins: Worin besteht denn der Unterschied zwischen einem 4-Leiter und einem 3-Leiter Messfühler? Laut deinem geposteten Bild hat doch auch der 3-Leiteranschluss 4 Leitungen?

Nicht ganz, wenn du dir den Anschluss genau anschaust, siehst du, dass vom PT100 nur 3 Drähte kommen und der vierte ist eine Brücke vorne am
Frontstecker von 10 auf 14.
 
Hallo zusammen,

ich möchte mit einer Analog-Eingangsbaugruppe eine Temperatur mit einem PT100 Fühler messen. Laut Handbuch der Baugruppe müssen die Kanäle 1 und 3 dabei deaktiviert sein.

Heißt das, dass wenn ich diese Kanäle mit Eingangswörtern belege, diese mir für die Programmierung gar nichts bringen? Also dass nur die Eingangswörter auf den anderen beiden Kanälen (0 und 2) relevant sind?

Hat da jemand Erfahrungen? Aus dem Handbuch bin ich nicht schlau geworden.

Gruß

Ja, nur 0 und 2 benutzen.
Die ander sind nicht verwendet
 
Wenn man wüsste welche Analog-Baugruppe Du hast (...)
PS: sorry, falsche Baugruppe zitiert. Schau ins Handbuch Deiner Baugruppe. Ist da aber vermutlich genauso.
OK, bei Deiner 531-7QD00 ist das etwas anders. Da muß der nachfolgende Kanal explizit deaktiviert werden. Da sollte klar sein, daß ein Lesen der Kanäle 1 oder 3 relativ nutzlos ist.

Interessehalber: Du könntest trotzdem mal die deaktivierten Kanäle 1 und 3 lesen und hier mitteilen, welcher Wert da geliefert wird.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Interessehalber: Du könntest trotzdem mal die deaktivierten Kanäle 1 und 3 lesen und hier mitteilen, welcher Wert da geliefert wird.

Harald

Ja, wäre mal gut zu wissen, ob da auch der Überlaufwert geliefert wird ( wie bei der 300ér ) oder 0 oder was auch immer.
Dies ist im Handbuch leider nicht dokumentiert.
 
Also ich hatte nur kurz die Möglichkeit, nochmal nachzuschauen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welcher Wert da rauskam aber es war kein Temperaturwert. Ich meine, es war der Überlaufwert.
 