TIA Siemens Pneumatik Beispiel

Benny360

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Community,

bin ziemlich neu mit SPS deswegen habe ich eine Frage für ein Pneumatik Steuerung die ich gerade versuche zu bauen für mein Unternehmen.

Ich hab mir eine Siemens CPU 1215C mit 24V gekauft die ist mit DC/DC/DC

Warum ich die DC/DC/DC gewählt habe liegt an dem da ich danach Relais ansteuere die meine Pneumatik Ventile bedienen.

Soweit ist alles klar nur mit dem Anschluss der Relais hab ich eine Frage:

Stromkreis von den Relais ist alles klar.

Steuerungskreis steck ich von DQa Port 0. auf A1 beim Relais. A2 verbinde ich mit L4+ aber was mach ich mit dem 4M Port gehört der auch noch verbunden?

Meine Ventile laufen alle auch mit 24V.

Vielen Dank
 
A2 verbinde ich mit L4+ aber was mach ich mit dem 4M Port gehört der auch noch verbunden?
Nein.

An A2 der Relais kommen die 0V/GND Deiner Versorgungsspannung (vom Netzteil)

An L4+ kommen die +24V Deiner Versorgungsspannung (vom Netzteil) = geschaltete Spannung.
An 4M kommen die 0V/GND Deiner Versorgungsspannung (vom Netzteil).
 