-> Hier kostenlos registrieren
Festo CMMT AS erhält keine neuen Sollwerte
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem beim Ansteuern eines CMMT-AS-C4-3A-PN-S1 Controllers von Festo.
Zur Ansteuerung verwende ich den Sina_Pos Baustein.
Hardware:
CPU 1512SP F-1 PN
CMMT-AS-C4-3A-PN-S1
Software:
Tia Portal V16 Update 3
Sinapos V2.1
Mein Problem ist, dass der CMMT Controller bei schnell aufeinander folgenden Positionsänderungen keine neuen Sollwerte erhält.
In rot ist die Soll Position zu sehen und in Braun die Ist Position.
In Blau kann man die Executes sehen.
Jedoch wird beim letzten Execute die Sollposition nicht an den Controller übergeben.
Zwischen den beiden Signalen liegen mehr als 100ms Sekunden. Ich geh mal davon aus das der Baustein die Signale so schnell verarbeiten kann.
Die Zykluszeit liegt etwa bei 13ms.
Der Mode, Cancel und Stop sind dauerhaft angewählt und der ConfigEPos steht auf 3h.
Kann sich einer Vorstellen warum die Werte nicht an den Controller übergeben werden?
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem beim Ansteuern eines CMMT-AS-C4-3A-PN-S1 Controllers von Festo.
Zur Ansteuerung verwende ich den Sina_Pos Baustein.
Hardware:
CPU 1512SP F-1 PN
CMMT-AS-C4-3A-PN-S1
Software:
Tia Portal V16 Update 3
Sinapos V2.1
Mein Problem ist, dass der CMMT Controller bei schnell aufeinander folgenden Positionsänderungen keine neuen Sollwerte erhält.
In rot ist die Soll Position zu sehen und in Braun die Ist Position.
In Blau kann man die Executes sehen.
Jedoch wird beim letzten Execute die Sollposition nicht an den Controller übergeben.
Zwischen den beiden Signalen liegen mehr als 100ms Sekunden. Ich geh mal davon aus das der Baustein die Signale so schnell verarbeiten kann.
Die Zykluszeit liegt etwa bei 13ms.
Der Mode, Cancel und Stop sind dauerhaft angewählt und der ConfigEPos steht auf 3h.
Kann sich einer Vorstellen warum die Werte nicht an den Controller übergeben werden?
Zuletzt bearbeitet: