Hallo,

hat jemand Erfahrung bezüglich folgender Situation:

S7-1516 + OPC UA + Aveva Gateway + Program_Alarm.


Ist es möglich die Alarme mittels Program_Alarm - analog zu einer Siemens HMI - mit OPC UA auf eine Intouch HMI anzeigen zu lassen.

Program_Alarm wird ausgelöst und auf einer Intouch 2020 HMI wird der Alarm direkt angezeigt ohne dass eine Variable angelegt werden muss.
Wie gesagt, analog zu einer Siemens HMI.

OPC UA Kommunikation steht - jetzt ist nur die Frage wie man dies in einer Intouch HMI umsetzt oder ist das gar nicht möglich.

Danke
Eric
 
mit V17 soll OPC-UA Alarms and Conditions kommen vielleicht geht es damit. Glaube Program_Alarm ist aktuell ein Siemens eigenes ding.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

der Program_Alarm ist die SIEMENS-Programmierung um Alarme zu erzeugen. Alarme sind keine spezielle SIEMENS-Erfindung. Tatsächlich hängen die Alarms and Conditions nicht an der V17 vom TIA, sondern an der CPU-Firmware. Allerdings sollen diese zum gleiche Zeitpunkt erscheinen (jedenfalls ist das mein aktueller Wissensstand). Bei OPC UA gibt es Sachen, die ein Server zur Verfügung stellen kann:

- browse => muss sowieso jeder OPC UA Server zur Verfügung stellen
- read/write (Server <> Client)
- registered read/write (Server <> Client)
- publish/subscribe (Server <> Client)
- alarms and conditions (Server -> Client) => das ist das, was in der 1500er noch fehlt
- Methods (Server <- Client

Aber es geht ein Umweg:
Mit dem SIMATIC NET kann man auf der einen Seite die Alarme der 1500er mit S7-Verbindung abfragen und auf der anderen Seite als OPC UA-Server zur Verfügung stellen (der SIMATIC-Net kann nämlich Alarms and Conditions).