TIA Umschaltung Ansicht Kop / FUP

mitchih

Level-2
Beiträge
806
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich suche gerade in TIA die Umschaltmöglichkeit von KOP --> FUP bzw. umgekehrt.

Sprich ich möchte einen Baustein der in FUP erstellt wurde in KOP anschauen.

Kann das nicht finden. Gibt's die Umschaltung noch ?

Vielleicht bin ich auch nur unwissend.

Gruß
mitchih
 
Im V15.1
FC/FB unter den Programmbausteinen (links) auswählen -> Rechtsklick -> Programmiersprache umschalten (ist im unteren Drittel) -> AWL/KOP/FUP auswählen
Geht, glaube nur offline.
Achtung: Wenn du umgestellt hast, wird im Online-Projekt ein Unterschied angemäckelt.
 
Achtung: Wenn du umgestellt hast, wird im Online-Projekt ein Unterschied angemäckelt.

Und bei der Umstellung von AWL => KOP/FUP werden Netzwerkkommentare gelöscht ( siehe verlinkter Beitrag in #3 ).
Umschaltung von oder zu AWL geht auch nur mit einer 300/400ér in TIA. Bei der 1500ér nicht.
 