Hallo,

mal 2 Fragen zu der oben genannten Baugruppe.

1. Diese kommt aus der Planung, wo 3 SIL gerichtete Drucksensoren draufhängen.

Diese soll verknüpft werden mit einer nicht sicheren Profinet Ventilinsel.

Darf ich dann einen normalen Ausgang in der SafeSPS ansteuern (ist das so zulässig?)


2. In der 300er gab es die Möglichkeit mit QBAD_xx die einzelnen Kanäle einer Baugruppe auszuwerten,
wie löst ihr das in TIA? Gibt ja nur einen QBAD für die komplette Baugruppe.


Vielen Dank
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also es wäre wirklich erst einmal gut zu wissen welchen PL oder SIL du einhalten musst.

Es macht aus den ersten Infos gar keinen Sinn einen SIL3 Sensor auf einen NICHT F-Eingang zu legen.....
Natürlich kann eine F-CPU auch die "normalen" Einausgänge im F-Teil abfragen.....macht man sogar mit dem QBAD
 
- Normale Ein-/Ausgänge darfst Du natürlich mit einer F-CPU ansteuern.
- QBAD: Schau Dir mal das Safety Handbuch zum Thema Wertstatus an. Dieser "ersetzt" den QBAD aus den DBs der 300/400er
 