Hallo zusammen,

ich habe bei einem Projekt ein kleines Problem mit einer Festo Ventilinsel.
Bei der Übertragung der Hardware gibt es kein Problem, wenn ich dann Online gehe zeigen mir die Module der Ventilinsel Fehler an.
Also Fehlercode kommt:

Es wurden Unterschiede zwischen der geladenen Projektierung und dem Offline-Projekt festgestellt.
Online Artikelnummer:
Offline Artikelnummer: TN 533360, VMPA1-8 Code A

Ich würde jetzt einen Hardwarefehler vom Modul vermuten. Oder hat da jemand eine bessere Idee?

Danke und Gruß
Max
 

Anhänge

  • Fehler Cpxmodul1.jpg
    Fehler Cpxmodul1.jpg
    61,3 KB · Aufrufe: 41
  • Fehler Cpxmodul.jpg
    Fehler Cpxmodul.jpg
    57,8 KB · Aufrufe: 38
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In diesem Fall lief es noch nicht, ist bei einer Inbetriebnahme geschehen. Bei anderen Maschinen(Inbetriebnahme ähnliche Anlage) läufts.
Die Spannungsversorgung ist iO.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Ventilinsel wurde selbst aus Ersatzteilen "zusammengebastelt" . Im Rahmen befindet sich normalerweise eine Verbindungsbrücke zu den Modulen.
Diese Brücke wurde vergessen. Bild zum Verständnis: