Step 7 Sicherheitsprogramm erweitern mit F-CPU

malbouzan

Level-2
Beiträge
54
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
wir haben Step 7 - 300 Fehlersichere CPU und möchten wir NOT-AUS Kette erweitern,
indem wir 10 NOT-AUS Taster einbauen.
meine Aufgabe ist Sicherheitsprogramm erweitern und diese NOT-AUS Tastern abfragen.
ich habe mit F-CPU noch nicht was gemacht, deshalb möchte ich gerne fragen:
1-bei neue generieren das Sicherheitsprogramm und an sps übertragen werden auch alle
SPS Baustein mit übertragen oder nur was im Sicherheitsprogramm steht. ich befürchte mich, dass alle SPS Bausteine auch DBs
übertragen werden, das ich will nicht.
2-worauf soll man achten bei diese Funktion.

PN: Passwort vorhanden. und ich habe was geändert und erweitert vorher aber nur normal FC; DB... und aber garn nichts vom F-Programm.

danke sehr im voraus für jede Tipp.

Gruß

Malbouzan
 
Hallo zusammen,
wir haben Step 7 - 300 Fehlersichere CPU und möchten wir NOT-AUS Kette erweitern,
indem wir 10 NOT-AUS Taster einbauen.
meine Aufgabe ist Sicherheitsprogramm erweitern und diese NOT-AUS Tastern abfragen.
ich habe mit F-CPU noch nicht was gemacht, deshalb möchte ich gerne fragen:
1-bei neue generieren das Sicherheitsprogramm und an sps übertragen werden auch alle
SPS Baustein mit übertragen oder nur was im Sicherheitsprogramm steht. ich befürchte mich, dass alle SPS Bausteine auch DBs
übertragen werden, das ich will nicht.
2-worauf soll man achten bei diese Funktion.

PN: Passwort vorhanden. und ich habe was geändert und erweitert vorher aber nur normal FC; DB... und aber garn nichts vom F-Programm.

danke sehr im voraus für jede Tipp.

Gruß

Malbouzan

Sorry aber sowas ist genau der Grund warum ich bei Anlagen mit F-CPU vorsichtiger bin als bei Anlagen mit Pilz o.ä. Geräten.
Man weiß nie welche Kompetenz da was gemacht hat und an welche Richtlinien derjenige sich gehalten oder eben nicht gehalten hat.

Nichts für ungut aber aus meiner Sicht bist du für diesen Änderungsauftrag nicht geeignet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke für Antwort, ich kann die Sache bei Maschinenhersteller machen lassen muss ich nicht selber machen,
aber ich will wissen und brauche Antwort auf meine Fragen.
Gruß
 
Hallo Malbouzan,

Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Man sollte schon genau wissen was man da macht. Vorallem sollte man sich auch mal die Risikoanalyse anschauen wenn diese vorliegt. Es könnte auch sein, dass man durch eine Änderung die Konformität verliert und DU für eventuelle Sach- und Personenschäden haftbar gemacht werden kannst. Für die Firma ist es sicher erstmal der günstigere Weg wenn du hier eine Änderung vornimmst aber ich schließe mich meine Vorredner an.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du kannst beim Laden wählen, ob "normale" Bausteine übertragen werden sollen oder nicht.
Aber:
Wenn man keine Ahnung hat, sollte man die Finger davon lassen.
Wie die Kollegen schon geschrieben haben, kannst du richtige Probleme mit sowas bekommen.
Obwohl ich selber seit vielen Jahren F-Programme schreibe, spreche ich solche Erweiterungen an Anlagen von externen Lieferanten #mit dem Hersteller ab.
 
Wäre das einfachste nicht, die neuen NOT-Halt einfach in reihe zu schalten mit den alten? Dann brauchst du quasi nichts am Programm ändern.
Du kannst dann keine Meldung raus werfen, welcher NOT-Halt betätigt wurde, aber du brauchst auch nicht an das SPS-Programm ran.
 
Moin,

Wäre das einfachste nicht, die neuen NOT-Halt einfach in reihe zu schalten mit den alten? Dann brauchst du quasi nichts am Programm ändern.
Du kannst dann keine Meldung raus werfen, welcher NOT-Halt betätigt wurde, aber du brauchst auch nicht an das SPS-Programm ran.

Achtung: Durch das in Reihe Schalten von NotTastern (oder sonstigen sicheren Sensoren/Bedienelementen) verringert sich der PFHd. Dadurch kann es dazu kommen, das der geforderte PL nicht mehr erreicht wird.

VG

MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,



Achtung: Durch das in Reihe Schalten von NotTastern (oder sonstigen sicheren Sensoren/Bedienelementen) verringert sich der PFHd. Dadurch kann es dazu kommen, das der geforderte PL nicht mehr erreicht wird.

VG

MFreiberger

Richtig.

Was mich auch etwas wundert:
...erweitern, indem wir 10 NOT-AUS Taster einbauen....

10 zusätzliche NOT-AUS? Entweder ist die Anlage sehr groß oder eben nicht. Wenn nicht, dann muss man auch noch Mindestabstände einhalten.
Außerdem sollte man CE / Gefährdungsbeurteilung nachdokumentieren / durchgehen. Entstehen vielleicht neue Gefahren weil zu viele NOT-AUS montiert
sind und der Bediener in einer Gefahrensituation nicht unterscheiden kann welcher für was...
 
Danke DeltaMikeAir,
die Anlage teilweise groß (15 m Lang 3 m Breit 3 m Hoch) aber die Firma will die Anlage mit ein Person fahren lassen - Personal sparen - deshalb kommt die Idee vom Chef
das man muss viele Not Halt Taster bauen für Notfälle damit dieser alleine Mitarbeiter in der Anlage drucken kann.
eigentlich es ist komisch, aber ich muss Lösung finden entweder wie Kollegen oben gesagt in der Reihe bauen oder machen lassen bei Maschinen Hersteller.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sicherheit verbessern kann man immer wurde mir mal gesagt :ROFLMAO:
Eine S7 distributed Safety Schulung kann nicht schaden, die lohnt sich.
Eine Risikoanalyse machen und alles nachdokumentieren ist indem Fall angesagt...Ich hoffe Ihr bekommt die EPLAN Projekte ausgehändigt :ROFLMAO:
Zu deiner Frage nach dem Generieren beim Laden wird man gefragt ob man alle anderen DB´s auch laden möchte.
Ich hab letztens auch ausversehen im Halbschlaf auf Ja gedruckt, danach waren alle aktualwerte platt..da kommt Freude auf..
Sichere vorher alle DB´s ! Hatte ich zum Glück auch..dann kann nichts passieren..
 
Zuletzt bearbeitet:
Was für mich hier noch nicht erwähnt worden ist :
Wenn du 10 weitere Not-Aus-Schalter einbauen willst und die nicht in die vorhandene Kette in Reihe dazuschalten willst (was ich auch auf keinen Fall machen würde - aus unterschiedlichen Gründen) ... dann wirst du ja auch die F-Hardware (in diesem Fall F-DI's) nachrüsten wollen/müssen - ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Anlage (egal wie groß sie ist) über so viele freie F-DI's verfügt. Hast du das berücksichtigt ?
Die neuen F-DI's dann im F-Programm zu der schon vorhandenen Not-Aus-Verschaltung hinzuzufügen sehe ich dann eher unproblematisch ... Irgendwie sagt mein Gefühl mir aber, dass das irgendwie so gar nicht berücksichtigt wurde ...

Gruß
Larry
 