Halo Zusammen,

ich habe eine kurze Frage bzgl. Skalierung und Normierung bezogen auf die Bausteine von Siemens.
Worin besteht eig. der Unterschied zwischen der Normierung und Skalierung?

Vielen Danke euch schon einmal im Voraus ;-)

Gruß
fritz09
 
Grob gesagt:
Normierung wandelt einen Wert aus einem beliebigen Wertebereich (z.b. 0 - 27648, 0 -25 bar, ...) in einen normierten Wert "zwischen" 0,00 und 1,00 (0 - 100%).
Skalierung wandelt einen normierten Wert "zwischen" 0,00 und 1,00 (0 - 100%) in einen Wert in einem beliebigen Wertebereich (z.b. 0 - 27648, 0 -25 bar, ...).

Der FC105 in der Classic-World entspricht einem NORM aus dem Wertebereich 0 - 27648 und einem folgenden SCALE in den entsprechenden Bereich des Sensors.
Der FC106 in der Classic-World entspricht einem NORM aus dem entsprechenden Bereich des verarbeitenden Gerätes und einem folgenden SCALE mit dem Wertebereich 0 - 27648 zur Ausgabe.


Fein gesagt:
Es gibt hier einen FAQ-Bereich, in dem da noch viel mehr zu erklärt wird, wie z.B. "Bipolar" u.ä., was ich oben im Groben einfach vernachlässigt habe.
Eine dieser speziellen FAQs wäre z.B. diese hier: S7 Analogwerte - Ich hab da mal ne Frage.
Oder der oliver.tonn hat gleich 2 FAQs dazu verfasst: Skalierung von (Analog-) Werten, Skalierung von (Analog-) Werten (Kompakt)
 