    Hallo an alle,

    ich habe von der Uni eine "Step 7 professional combo" Lizenz und das TIA Portal V15 als Download bekommen. Wenn ich jetzt versuche das ausgeliehene Touchpanel(TP700-Comfort Panel) im TIA Portal hinzuzufügen kommt die auf dem Bild zu sehende Fehlermeldung.
    Die installierte Software beinhaltet WinCC Advanced. Kann das überhaupt funktionieren? Und wenn nein, was kann ich tun?

    Vielen Dank vorab!

    Lizenz.JPGSoftware.JPG
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Lizenz "WinCC Comfort" wurde nicht gefunden  

  2. "Dir fehlt tatsächlich noch eine WinCC Lizenz.
    Laut Handbuch ist deine Lizenz nur für Step7 Programmierung gültig ( Combo bedeutet in dem Fall, dass diese Lizenz auch noch für Step7 Classic gültig ist ).

    Attachment 54069Attachment 54070

    Du bräuchtest mindestens noch eine WinCC Comfort V15 Lizenz für dein TP700"


  3. #2
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    7,576
    Danke
    1,489
    Erhielt 1,731 Danke für 1,286 Beiträge

    Default

    Schau mal in den Lizenz Manager
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310
    【ツ】Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:

    robinbrother (04.05.2021)

  5. #3
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    1,196
    Danke
    236
    Erhielt 202 Danke für 175 Beiträge

    Default

    Moin robinbrother,

    Quote Originally Posted by robinbrother View Post
    Kann das überhaupt funktionieren?
    Nein, da in der Basisinstallation nur WinCC basic enthalten ist (bei der, zur Basisinstallation gehörenden Lizenz).


    Quote Originally Posted by robinbrother View Post
    Und wenn nein, was kann ich tun?
    WinCC comfort kaufen (bzw. die comfort-Lizenz). Installieren kannst Du alles kostenfrei. Aber eine Lizenz ist erforderlich.


    VG

    MFreiberger
    Last edited by MFreiberger; 04.05.2021 at 10:26. Reason: Präzisierung
    _____________________________________________
    Zwei Aussagen, die man nicht ungeprüft hinnehmen sollte:
    - "Das machen wir schon immer so!"
    - "Das machen die Anderen auch so!"

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MFreiberger für den nützlichen Beitrag:

    robinbrother (04.05.2021)

  7. #4
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    7,576
    Danke
    1,489
    Erhielt 1,731 Danke für 1,286 Beiträge

    Default

    Ich habe es im #1 falsch geschrieben, mit WinCC Advanced sollten auch alle Comfort Panel gehen:
    https://new.siemens.com/de/de/produk...ia-portal.html
    Für die Projektierung PC-basierter HMI-Einzelplatzlösungen und aller Systeme, die mit WinCC Comfort projektiert werden.
    Scheinbar hast du noch keine Lizenz installiert.
    Mache doch einmal einen Screenshot deines Automation License Manager
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310
    【ツ】Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:

    robinbrother (04.05.2021)

  9. #5
    Join Date
    24.06.2020
    Posts
    28
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    danke euch schon einmal für die Antworten!

    Habe die Lizenz in meinen Augen eigentlich installiert (siehe Bild)
    Lizenz2.JPG

  10. #6
    Join Date
    24.06.2020
    Posts
    28
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    aber scheinbar sind alle Lizenzen einzelnd und die die ich habe beinhaltet WinCC Advanced gar nicht. Ist das richtig?
    Last edited by robinbrother; 04.05.2021 at 10:37.

  11. #7
    Join Date
    06.08.2010
    Location
    Köln
    Posts
    582
    Danke
    32
    Erhielt 144 Danke für 88 Beiträge

    Default

    Ja...
    Combo meint hier nur das es für TIA und Classic gilt und nicht für PLC und HMI.

  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu NBerger für den nützlichen Beitrag:

    robinbrother (04.05.2021)

  13. #8
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    7,576
    Danke
    1,489
    Erhielt 1,731 Danke für 1,286 Beiträge

    Default

    Dir fehlt tatsächlich noch eine WinCC Lizenz.
    Laut Handbuch ist deine Lizenz nur für Step7 Programmierung gültig ( Combo bedeutet in dem Fall, dass diese Lizenz auch noch für Step7 Classic gültig ist ).

    Combo1.jpgCombo2.jpg

    Du bräuchtest mindestens noch eine WinCC Comfort V15 Lizenz für dein TP700
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310
    【ツ】Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:

    robinbrother (04.05.2021)

  15. #9
    Join Date
    24.06.2020
    Posts
    28
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    vielen lieben Dank! Ihr habt mir sehr geholfen. Dann muss ich mich darum kümmern.

  16. #10
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    7,576
    Danke
    1,489
    Erhielt 1,731 Danke für 1,286 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    TIPP:

    Falls ihr noch irgendeine Lizenz kaufen müsst, dann kauft gleich die aktuellste ( V16 bzw. Ende des Monats V17 )
    Mit dieser Lizenz deckt ihr auch die älteren Versionen ab, sie kostet nicht mehr und ihr könntet dann auch mit V16 (V17)
    arbeiten.
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310
    【ツ】Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

Similar Threads

  1. Replies: 1
    Last Post: 09.11.2020, 13:01
  2. Replies: 11
    Last Post: 26.04.2017, 10:41
  3. "der objektverweis wurde nicht auf eine objektinstanz festgelegt "
    By boeserkorn in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 5
    Last Post: 30.09.2016, 09:20
  4. Replies: 2
    Last Post: 25.11.2015, 11:00
  5. Replies: 8
    Last Post: 21.01.2014, 06:46

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •