Hallo,

habe vor paar Monaten für 2 kleien Schaltschränke mich zu zwei s7-22 überreden lassen. Ich nehm ja normal nur Logo oder S7-300

Es ist eine 24V DC DC DC
Angeschlossen ist alles richtig.
Nur wenn die Ausgänge angestuert werden leuchtet die LED nur schwach auf und wenn die Ausgänge belastet werden (24V Relais) bricht die Spannung von 24V auf 200mV zusammen.

Ist das bei euch schon mal vorgekommen?
Spannungsversorgung habe ich eine Sitop 2,5 genommen. Die bringt auch sauber 24V raus. Habe schon mit Oszi geguckt.
 
Hallo,

ich weiss schon, warum ich die 200er nicht mag ... :twisted:

Aber nu zu Deinem Prob:
  • Induktive Lasten sollten grundsätzlich mit einer entsprechenden Schutzbeschaltung versehen werden, um die Schaltströme so gering als möglich zu halten ... speziell die DC-Ausgänge der 200er sind da ziemlich sensibel. :(
  • Hast Du die Ausgangsgruppe auch mit beiden Potentialen des Netzteils versogt (siehe Anhang)?
Gruss,
Jörg
 

Anhänge

  • 24V_Ausgangsbeschaltung.jpg
    24V_Ausgangsbeschaltung.jpg
    40,7 KB · Aufrufe: 18
Hallo,

Ich habe ein ähnliches Problem auch schon gehabt, Grund war die zu schwache Spannungsversorgung wenn viele Relais/Schütze angezogen hatten (und auch andere 24V Verbraucher an waren) sank die Spannung zu stark ab. Aus diesem Grund baue ich grundsätzlich nur noch die Sitop mit min. 5A ein.
Prüf das mal nach wenn das Problem auftritt, einfach die Klemmenspannung messen.

Gruss
 