    hallo,

    hab ein paar probleme mit ner regelung.
    ich arbeite mit einer 314C-2 DP.

    Ich habe das Problem, das ich einen Sollwert bei SP_INT eingeben möchte.
    Dieser Eingang möchte aber eine Gleitpunktzahl (REAL) haben.

    Wie kann ich diesen Wert berechnen oder einlesen?
    Geändert von sony86 (15.11.2006 um 11:05 Uhr)
    Zitieren Zitieren SFB41 richtig programmieren  

  2. #2
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von sony86 Beitrag anzeigen
    hallo,

    hab ein paar probleme mit ner regelung.
    ich arbeite mit einer 314C-2 DP.

    Ich habe das Problem, das ich einen Sollwert bei SP_INT eingeben möchte.
    Dieser Eingang möchte aber eine Gleitpunktzahl (REAL) haben.

    Wie kann ich diesen Wert berechnen oder einlesen?
    L MW 100 -> INTEGERWERT
    ITD -> Vorzeichen erweitern (32 Bit)
    DTR -> Integer nach Real
    T MD200 -> Voala, der Gleitpunktwert (Real - Wert)

    Du wirst aber noch einige Probleme mehr bekommen...

  3. #3
    sony86 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.11.2006
    Ort
    Weimar
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ja..bekomme das schon mit...is gar nicht so einfach..

    wie bestimme ich denn mw100?
    möchte ja den sollwert intern eingeben.

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.269
    Danke
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Entweder statt MW100 gleich deinen Integerwert
    L L#200 oder L 200

    oder deinen Integrerwert in MW100 zwischenspeichern

    L L#200
    T MW100
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. Kurvenschreiber mit SFB41
    Von homei im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 18:22
  2. Automatiksequenzen richtig programmieren
    Von Beren im Forum Simatic
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 12:58
  3. Sfb41
    Von PG710 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 06:46
  4. Frage zum SFB41
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 16:23
  5. Reglerbaustein SFB41
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.01.2005, 09:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •