abhängiges Zuweisen von Werten.Vergleichen

ElektronikJack

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte abhängig von meinem MW 17 (Typ WORD)
einem anderen MW 5 (Typ WORD) Werte zuweisen
Zuweisung
MW17 MW5
0 kein Wert
1 +2000
2 +2500
3 +3100
...................
8 +4000
9 +4500

Mir fehlt da der Weg mit dem Vergleich in AWL.
Ich möchte auch 2 Merker (Typ WORD) vergleichen.

Danke für einen Tipp.

Gruß
 
was für eine steuerung?

s5 oder s7?

wenn es einen sonnvollen zusammenhang gibt am einfachsten über eine formel:

l mw 17
l multiplikator
*i
l divisor
/i
l offset
+i
t mw 5



oder mit verleichern

l mw 17
l 1
==I
spbn M001
l 2000
spa ende

M001: tak
l 2
==i
spbn M002
l 2500
spa ende

M002: tak

.
.
.




ende: t mw5



oder elgeanter über eine sprungleiste
hier das aus der s7 hilfe, will das jetzt nicht alles tippen:

AWL Erläuterung
L MB0 //Lade die Nummer des Sprungziels in AKKU1-L-L.
SPL LSTX //Sprungziel, wenn AKKU1-L-L > 3 ist.
SPA SEG0 //Sprungziel, wenn AKKU1-L-L = 0 ist.
SPA SEG1 //Sprungziel, wenn AKKU1-L-L = 1 ist.
SPA COMM //Sprungziel, wenn AKKU1-L-L = 2 ist.
SPA SEG3 //Sprungziel, wenn AKKU1-L-L = 3 ist.
LSTX: SPA COMM
SEG0: * //Zulässige Anweisung.
*
SPA COMM
SEG1: * //Zulässige Anweisung.
*
SPA COMM
SEG3: * //Zulässige Anweisung.
*
SPA COMM
COMM: *
*




oder schreib die werte in einen db und lese dessen einträge indirekt aus.

l mw17
l 2 // werte im db sind word
*i
sld 3 // anpassen an pointer format
lar1 // ins adressregister 1 laden

auf db1 // werte stehen im db 1

l dbw[ar1,p#0.0]
t mw5


im db ist adresse das dw0 dann mit 0 beschrieben, das dw2 mit 2000, das dw4 mit 2500,...

gibt noch anderen möglichkeiten das indirekt zu machen, aber wenn du nicht mal weist wie ein vergleicher gemacht wird, dann hast du vieleicht deinen gesammten ansatz falsch gedacht?
was haste den genau vor?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Tipps.

Ja stimmt schon ich bevorzuge FUP und nicht AWL.
Darum stockts bei mir in AWL. Ich komme außerdem aus dem S5
Bereich. Jetzt gehts aber um ein S7 313C CPU

Meine Idee die ich umsetzten will :

ich kann auf dem TP177A den MW17 von 0 bis 9 einstellen

Der MW5 soll abhängig von dem Eingestellten Wert von MW17
einen Wert bekommmen (0 bis +5000), wie eine Wertetabelle.

also MW17 =0 kein setzten des MW5
MW 17 = 1 setzt MW auf z.B 1000
MW 17 = 2 setzt MW auf z.B 2550
usw..
MW 17 = 9 setzt MW auf z.B 4700

Da es kein WORD Vergleich gibt stelle ich mich so an.



Gruß Dirk
 
Dann nimm die letzte Variante von Markus. Wenn du SCL hast läßt sich das noch übersichtlicher machen, wenn man nicht mit AWL arbeiten will.
 
Zurück