Hallo.

Ich muss einen DB über den Profibus zu einer anderen SPS schicken.
Die eine CPU ist Master und die andere Slave.

Der DB ist 64 Worte groß.

Ich hab so ziemlich alles abgesucht doch irgendwie komm ich da nicht
weiter.

Hat jemand einen Rat oder kennt jemand eine Lösung?

Danke
 
Sieh' mal in der FAQ nach.

Ich habe mal eine Anleitung dafür geschrieben, die in der FAQ zu finden ist.

Solltest du nach dem Lesen des Dokuments noch Fragen haben, einfach hier posten oder mir eine PN schicken.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Ja das mit den E/A's hab ich vorgehabt, aber der Kunde besteht darauf,
das die Daten NUR mit meiner CPU ausgelesen werden, da die
Slave-SPS eine "Fertig-SPS" ist, die als Slave schon konfiguriert ist,
aber nicht als E/A.

Also ich müsste auf den DB also so zugreifen, wie es mit meinem
Laptop z.B. geht, ohne das in der zu beobachteten CPU was programmiert
wurde.

Hast du da eine Idee?

Danke
 
Hallo,

das Zauberwort heißt S7-Basiskommunikation mittels:

SFC 72 I_Get
SFC 73 I_Put

Die Bausteine sind in der Step 7 Hilfe beschrieben.

Wenn du die Slave-315er mittels GSD-Datei (Standardmäßig nicht bei Step 7 mit dabei --> gibt´s aber unter diesem Link bei Siemens) mit der Master-315er koppelst, dann brauchst du keine EA-Bereiche für die Kopplung definieren.

Der I_Put bzw. I_Get Funktion wird dann die Diagnoseadresse der Slave 315er am Parameter LADDR uebergeben (aus Step 7 Hardwarekonfig).

Somit kannst du direkt auf Datenbausteinbereiche in der Slave-315er zugreifen.

Hoffe dir hiermit geholfen zu haben. :)
 