Hallo,

Möchte eine Profibusdiagnose für 3 Master programmieren und den FC125 dazu benutzen. Der benötigt ja ein Datenfeld (50 bytes) zur internen Bearbeitung, muss dieses Datenfeld für jeden Master einmal angelegt werden, oder langt 1 mal und ich übergebe immer das gleiche für jeden Master beim FC125 Aufruf?

Danke schonmal, mfg thorsten
 
Falls du die CP342-5 damit überwachen willst, geht das leider nicht mit dem FC125/FB125. Ansonsten sollte besser jeder Master seinen eigenen FB(Käse natürlich DB!!!) haben.
Aber welche Master sind das?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sind die 3 Master auf einer 414-3 mit Erweiterungsmodul IF964.

Also wird der FC125 3x aufgerufen, beim ersten mal übergebe ich dann zb. den Bereich:
p#db82.dbx0.0 byte 50
beim 2. Master
p#db82.dbx100.0 byte 50
beim 3. Master
p#db82.dbx200.0 byte 50

sehe ich das richtig?
 