    Hi,

    habe das mal getested.

    HW: S7-200 CPU214, RS232 PC/PPI-Kabel (Nur DIP#2 is ON, 9600bps), USB/RS232 Adapter von Kabelshop.net, WinXP Pro

    SW: Micro/WIN V4 SP5.

    Es geht. Upload funktioniert, Download funktioniert.

    Also mit einer alten S7-200 CPU brauchst du das RS232 PC/PPI-Kabel den USB/RS232 Adapter von Kabelshop.net.

    Ich hoffe das hilft.

    Helmut

  2. #12
    stefand ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.07.2005
    Beiträge
    156
    Danke
    15
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Ich werd noch verrückt!

    Hab jetzt mein altes RS232/PPI Kabel mit einen USB/RS232 Adapter angeschlossen! Programm upload auf den PC funktioniert, jedoch will ich ein Programm in die SPS übertragen kommt folgende Fehlermeldung:

    DE FIRMAWARE VERSION IM ANGESCHLOSSENEN ZÌELSYSTEM UNTERSTÜTZT DIE OPERATION NICHT. SIE MÜSSEN DAS KABEL IN DIE FREIPROGRAMMIERBARE KOMMUNIKATION bzw. IN DEN PPI MODUS VERSETZEN, WENN SIE MIT ÄLTEREN ZIELSYSTEMEN KOMMUNIZIEREN.

    Wie oder was mach ich da?
    ---------------------

    des - control

  3. #13
    stefand ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.07.2005
    Beiträge
    156
    Danke
    15
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    So, hat sich erledigt!

    DiP Switch 5 war auf ON, weiss nicht wie oft ich das kontrolliert habe, und scheinbar immer übersehen habe!

    Danke für eure Hilfe !!!!
    ---------------------

    des - control

Ähnliche Themen

  1. Anfängerfrage CPU214 + PG
    Von tigerx21x im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 16:51
  2. S7-200 CPU214 Rolladensteuerung
    Von rambaldi0085 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 18:29
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 09:12
  4. STEP7 Freigabeausgang EN0 von FBs funkt nicht.
    Von funkdoc im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 22:39
  5. PID Regler mit CPU214
    Von hubert im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.01.2004, 13:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •