Hallo Leute,
kann mir jemand Hilfestellung geben bei der Einbindung des OPC Server
zwischen PC und SPS. Also das man Daten auslesen kann. Habe eine
Allicomkarte im Rechner. Zwar ist eine 70ig Seitige Hilfe-pdf dabei,
aber auf englisch und ohne ein Beispiele.

Danke!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
SPS: simatic c7 633 DP
Karte: applicom PCI Board 32K
Schaltschrank und Rechner an einem Platz über ein MPI Kabel verbunden (Profibus).
Ich soll eine Simulation von einem Verdichter visualisieren.
Schaltschrank ist für einen Verdichter ausgelegt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Laut Woodhead/Applicoms homepage kann diese Karte mit S7 über MPI kommunizieren. So weit so gut.

Genau wie das Installation und Konfiguration vorgeht weiss ich nicht.
In groben Züge geht das so voran:
Software installieren.
Hardware installieren, es muss von Windows erkannt sein und hoffentlich über plug-and-play installiert werden.
Verbindung in Applicom Konfigurationssoftware projektieren.
Testen über ein OPC test Client.
Tags in OPC client projektieren.

Ausser dies ist es zwierig zu hilfen. In den Welt von Software, ist English eigentlich ein muss.

Edit: Ich sehe das Du "Profibus" geschrieben hast.
Das karte kann nur über MPI direct auf ein S7 Steuerung zugreifen.
Du kannst vielleicht auch das Applicom Karte als Profibus slave einrichten und die daten über Ein-/Ausgabe-addressen transferieren. Aber dies ist noch aufwendiger. Am einfachsten MPI verwenden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du ein OPC test client ?
Siemens hat der "OPC Scout", aber jeder beliebiger test Client kann verwendet werden.
Nur wenn die verbindung mit den Test Client klappt, gehst Du weiter mit den Konfiguration von deiner Visualisierung.
Frage: Welche Visualisierung hast Du ?
 
Tut mir leid habe nicht gesehen,
Ja direkt vom applicom ein "OPC Client".
Kann zwar verschiedene sachen einstellen aber nicht rauslesen!
 
sweber.

1. Hast Du den Applicom Karten an den MPI Schnittstelle auf den S7 verbunden ?

2. Hast Du den Applicom OPC server Konfiguriert ?
Es muss ein "topic" oder "verbindung" oder ähnliches eingerichtet werden. Dies muss auf den S7 CPU "zeigen".

3. Erst dann kannst Du den OPC Test Client verwenden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es läuft :-D .

Noch eine Frage?

Was läuft wären des Datenaustasch?
Muss die Console oder der Client immer manuell gestartet werden
nach einem Neustart?
Oder reicht mir eine automatische "aplicom initialization"?
 
Ich kenne das Applicom Karte nicht, so ich weiss das nicht genau.

Ich denke das "Konsole" nur für konfiguration oder test von den OPC server verwendet wird.
Der OPC Server muss immer laufen. Vielleicht wird es als ein "service" installiert. Ob es aktiviert is siehst du mit den OPC Test Client.
 