Eingänge werden nicht gelesen!!

SsAan

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Leutz,

die Eingänge werden zwar in der CPU (CPU314 IFM) gelesen, also es leuchten die LEDs auf aber im Programmiergerät kommt kein einziger Eingang an.
Die Ausgänge funktionieren!!!

mfg SsAan
 
Hast du EB 124/125 benutzt oder bei 0 angefangen?
Bei der CPU 314IFM sind die Onboardeingänge fest auf EB 124/125 und 1/2 EB126 eingestellt.
mfg.
 
Steht das Programm im OB1, oder wird FC (FB) im OB1 aufgerufen.
Evtl. Zuweisung auf Eingänge d.h. Eingänge werden im PAE überschrieben.
oder ganz einfach:
Zielsystem-->Variable beobachten/steuern--> dort unter Variable-->Trigger-->Triggerpunkt für Beobachten-->Zyklusbeginn eintragen

mfg.
 
habe kein ob1 programm geschrieben, also der OB1 ist leer, und bei Variable beobachten/steuern kann ich die Eingänge auch nicht einlesen es steht immer false dran obwohl der Eingang kommt (Taster)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
dann tippe ich auf Hardwarefehler, die Led`s von den Eingängen sind nur über Widerstände mit den Eingängen verbunden, zeigen also nur Spannung da oder nicht an, nicht ob sie in der CPU verarbeitet werden. Aber ein Programm solltest du schon drin haben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
wenn das Ding bei laufenden Betrieb ausgestiegen ist : Hardwarefehler.
Hatte ich diesen Sommer zu Hauf S5 und S7, besonderst S5 95u, also wenn keine Hardwarefehler in der Diagnose von der 314 IFM auftauchen, eine Eingangskarte dazustecken umverdrahten (auch Softwaremäßig) und hoffen, das alles gut ist.
 
Versorgung Baugruppe

Ganz dumme Frage hat du die 24V Spannungsversorgung für die Baugruppe auch anliegen. Wir haben mehrer IFM CPU`s im Einsatz aber das gleich 2byte ausfallen ist dich sehr unwahrscheinlich.

Probiere mal folgendes

L ew 124 // eb124/125 laden
t mw xy // im Merkerwort ablegen
dann das Merkerwort beobachten
es sollte ja tunlichst nicht 0 sein wenn irgendein Taster gedrückt wurde!!!
 
Zurück