Thema: Eingänge werden nicht gelesen!!

  1. #1
    Registriert seit
    23.11.2006
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi Leutz,

    die Eingänge werden zwar in der CPU (CPU314 IFM) gelesen, also es leuchten die LEDs auf aber im Programmiergerät kommt kein einziger Eingang an.
    Die Ausgänge funktionieren!!!

    mfg SsAan
    Zitieren Zitieren Eingänge werden nicht gelesen!!  

  2. #2
    Registriert seit
    20.08.2003
    Beiträge
    275
    Danke
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge

    Standard

    Hast du EB 124/125 benutzt oder bei 0 angefangen?
    Bei der CPU 314IFM sind die Onboardeingänge fest auf EB 124/125 und 1/2 EB126 eingestellt.
    mfg.

  3. #3
    SsAan ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.11.2006
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ja ich habe die Eingänge EB124 und EB125 benutzt

  4. #4
    Registriert seit
    20.08.2003
    Beiträge
    275
    Danke
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge

    Standard

    Steht das Programm im OB1, oder wird FC (FB) im OB1 aufgerufen.
    Evtl. Zuweisung auf Eingänge d.h. Eingänge werden im PAE überschrieben.
    oder ganz einfach:
    Zielsystem-->Variable beobachten/steuern--> dort unter Variable-->Trigger-->Triggerpunkt für Beobachten-->Zyklusbeginn eintragen

    mfg.

  5. #5
    SsAan ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.11.2006
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    habe kein ob1 programm geschrieben, also der OB1 ist leer, und bei Variable beobachten/steuern kann ich die Eingänge auch nicht einlesen es steht immer false dran obwohl der Eingang kommt (Taster)

  6. #6
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    dann tippe ich auf Hardwarefehler, die Led`s von den Eingängen sind nur über Widerstände mit den Eingängen verbunden, zeigen also nur Spannung da oder nicht an, nicht ob sie in der CPU verarbeitet werden. Aber ein Programm solltest du schon drin haben.
    Geändert von lorenz2512 (23.11.2006 um 09:30 Uhr)
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  7. #7
    SsAan ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.11.2006
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    selbst wenn ich ein kleines Programm in den OB1 schreibe ändert das nichts

  8. #8
    Registriert seit
    20.08.2003
    Beiträge
    275
    Danke
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge

    Standard

    Messgerät nehmen und messen, ob 24V an den Eingängen anliegen.

  9. #9
    SsAan ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.11.2006
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    24 V liegen an!

  10. #10
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    wenn das Ding bei laufenden Betrieb ausgestiegen ist : Hardwarefehler.
    Hatte ich diesen Sommer zu Hauf S5 und S7, besonderst S5 95u, also wenn keine Hardwarefehler in der Diagnose von der 314 IFM auftauchen, eine Eingangskarte dazustecken umverdrahten (auch Softwaremäßig) und hoffen, das alles gut ist.
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

Ähnliche Themen

  1. Programmzeile wird nicht gelesen.....
    Von Marko44 im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 15:33
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 16:07
  3. Diskette kann nicht gelesen werden
    Von r00k1e im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 16:59
  4. PLCSIM Eingänge werden in VAT rückgesetzt
    Von Jelly im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 12:56
  5. Eingänge werden in NW nicht angezeigt
    Von fr4nk im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 14:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •