Hallo,
wahrscheinlich eine saudumme Frage, hatte aber noch nie mit AWL-Quellen zu tun, und die Suchfunktion bringt auch nichts.
Habe die Quelle importiert, wie bekomme ich jetzt die Bausteine extrahiert? Beim Klick auf "Übersetzen" bekomme ich nur Fehlermeldungen (Symbolxx nicht in Symboltabelle gefunden).

Gruß, Leo
 
Awl

Hi,
beim Übersetzen von AWL Quelle muss alles, was drin "Symbolisch"
steht, zuerst in der Symboltabelle eingetragen sein. Z.B. "Motor1"
oder "Ventil2", der Übersetzer sucht danach, falls es keine gibt, gibt es die tausende Fehlermeldungen. Wenn es direkte Adressierung ist(e0.0, a0.0), würde es gehen.

Gruss: Vladi
 