    Hallo zusammen,

    bei uns werden alle S7-Anlagen auf einem gemeinsamen PC mittels InTouch visualisiert. Um nun auch die restlichen S5-Anlagen einzubinden muß ich diese ja ans Netz legen.
    Hab hierzu, dank des Forums , gute Meinungen zum S5-Lan Modul von Process-Informatik gelesen.

    Will jetz dieses auch bestellen (ca.300Euro), nur auf der Internet-Seite ist noch die Rede von einem IP-Treiber an S5-Lan (nochmal 300Euro).

    Ist dieser Treiber für den Visualisierungs-PC, damit dieser auch mit der S5 kommunizieren kann, oder für was benötige ich den?

    Wenn ja, gibt es beim Installieren was zu beachten...?
    Zitieren Zitieren Frage zu S5 LAN Modul  

  2. #2
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.459 Danke für 922 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von alonely01 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,

    ... Will jetz dieses auch bestellen (ca.300Euro), ...
    Hallo,

    das Teil kostet bei PI wie auch bei uns 390,- EUR:

    http://www.deltalogic.de/s5-adapter/s5-lan.htm


    Zitat Zitat von alonely01 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,

    ... nur auf der Internet-Seite ist noch die Rede von einem IP-Treiber an S5-Lan (nochmal 300Euro).

    Ist dieser Treiber für den Visualisierungs-PC, damit dieser auch mit der S5 kommunizieren kann, oder für was benötige ich den?

    Wenn ja, gibt es beim Installieren was zu beachten...?
    Wenn Ihre Visualisierung den seriellen S5-Zugriff
    (über AS511) unterstützt, installieren Sie einfach
    pro S5-LAN einen virtuellen COM-Port auf Ihrem
    Visualisierungs-PC. Dann wird die serielle
    Kommunikation durch TCP/IP getunnelt.

    Den IP-Treiber benötigen Sie nur, wenn Sie
    selbst mit C++, Delphi, VB & Co. auf die
    S5en zugreifen wollen.

    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

Ähnliche Themen

  1. S7-300 und ein E/A-Modul
    Von samelhari im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 08:50
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  3. COM 10 Modul
    Von Jelly im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 18:29
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
  5. Biete Logo PT100 Modul neu + ovp und Logo DM8 Modul
    Von Nachbar im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 04:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •