Frage zu S5 LAN Modul

alonely01

Level-1
Beiträge
55
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

bei uns werden alle S7-Anlagen auf einem gemeinsamen PC mittels InTouch visualisiert. Um nun auch die restlichen S5-Anlagen einzubinden muß ich diese ja ans Netz legen.
Hab hierzu, dank des Forums :p, gute Meinungen zum S5-Lan Modul von Process-Informatik gelesen.

Will jetz dieses auch bestellen (ca.300Euro), nur auf der Internet-Seite ist noch die Rede von einem IP-Treiber an S5-Lan (nochmal 300Euro).

Ist dieser Treiber für den Visualisierungs-PC, damit dieser auch mit der S5 kommunizieren kann, oder für was benötige ich den? :confused:

Wenn ja, gibt es beim Installieren was zu beachten...?
 
Hallo zusammen,

... Will jetz dieses auch bestellen (ca.300Euro), ...

Hallo,

das Teil kostet bei PI wie auch bei uns 390,- EUR:

http://www.deltalogic.de/s5-adapter/s5-lan.htm


Hallo zusammen,

... nur auf der Internet-Seite ist noch die Rede von einem IP-Treiber an S5-Lan (nochmal 300Euro).

Ist dieser Treiber für den Visualisierungs-PC, damit dieser auch mit der S5 kommunizieren kann, oder für was benötige ich den? :confused:

Wenn ja, gibt es beim Installieren was zu beachten...?

Wenn Ihre Visualisierung den seriellen S5-Zugriff
(über AS511) unterstützt, installieren Sie einfach
pro S5-LAN einen virtuellen COM-Port auf Ihrem
Visualisierungs-PC. Dann wird die serielle
Kommunikation durch TCP/IP getunnelt.

Den IP-Treiber benötigen Sie nur, wenn Sie
selbst mit C++, Delphi, VB & Co. auf die
S5en zugreifen wollen.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Zurück
Oben